楼主
一台G11----45KW变频器,W相触发没有波形输出,出发两极电压在8V左右.启动时,电压不变.因此W相无输出.更换了两只PC923,故障没有排除.电阻,稳压管经测量全部正常.控制板更换后,结果还是不行.请教各位高手,有何高见!!触发电容也很好.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西风吹凉天
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2004年9月01日
发表于:2006-04-06 15:01:00
1楼
有没有人知道是怎么回事啊!!!!
公唓3分锺①班,地鐡⑦分锺①班,咾嘙一辈子僦①班!
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-04-06 16:39:00
2楼
看一下驱动反馈,有问题可以交流013575315985
回复
引用
举报
mcu&plc
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 947回
年度积分:0
历史总积分:1283
注册:2005年3月03日
发表于:2006-04-06 19:53:00
3楼
运行后用示波器看一下7710上有没有方波,如没有或运行指令发出前有查dg441一脚电压,若不明白致电13562011828
回复
引用
举报
西风吹凉天
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2004年9月01日
发表于:2006-04-07 09:01:00
4楼
我更换了两边的7710后还是没有任何变化.W相对地没有电压!
控制板更换了一块.不可能是两块扳子的441都坏了吧!
回复
引用
举报
mcu&plc
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 947回
年度积分:0
历史总积分:1283
注册:2005年3月03日
发表于:2006-04-07 19:32:00
5楼
测功率板上的441
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-04-07 22:56:00
6楼
换驱动板吧...我遇到过...
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2006-04-09 10:23:00
7楼
我也遇到过,也没有修好,听专家说是7710旁边的比较器有问题。
可以发个帖子,问问有个网民叫“董事”的他是西门子和富士的专家
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
起重机调速控制系统
[5770]
变频器带普通电机时,0-50HZ时...
[5176]
变频器故障原因分析
[5189]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
国产IGBT模块出炉,大家怎么看...
[23849]
作为降压软起动形式之一的磁...
[5630]
闭环与开环的区别
[5625]
电机三相改二相 大家讨论
[13688]
变频器加制动电阻需要设置哪...
[8641]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号