在使用RD181装配成变送器后,发现不稳定,是何原因?以下做解答:
造成变送器整机不稳定主要有以下原因,判断方法分别如下:
1、传感器输出不稳定:撇开电路,给RD181的1、5脚加入+10V电源, 观察2、4脚输出情况,若输出不稳定,则判
断为传感器损坏,若输出稳定,则判断为电路有问题。
2、线路板有问题:检测方法同上
3、变送器装配完之后有个老化过程,在这个过程中,变送器输出和老化前有变化属正常,待老化过程结束重新校验
后,其输出应比较稳定。
4、传感器装配不当:传感器装配过程应注意如下事项:
① 加工平整,防止传感器感压部分受外机械力作用
② 严格按照我公司提供的加工尺寸