求助:在有泡沫的液体中使用的液位传感器
点击:
831
| 回复:
6
等待指点
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2006年3月08日
发表于:2006-04-11 09:51:00
楼主
哪位仁兄可以帮忙:我们是生产饮料的,饮料的灌装机的料缸有控制液位的传感器,目前我们生产的一种新产品由于泡沫较多,液位传感器失灵,试问哪位仁兄可告知我哪种品牌有防泡沫的液位控制传感器。
诚谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-04-11 14:04:00
1楼
缆式的,单法兰的都可以。
回复
引用
举报
日月剑
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 1753回
年度积分:0
历史总积分:2116
注册:2002年12月06日
发表于:2006-04-12 14:20:00
2楼
这要看你的具体工矿。大的灌,可选雷达;很小的灌,使用射频导纳吧,即经济,又方便。
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-12 14:50:00
3楼
肇庆市鼎湖仪表厂生产
CTS-PK智能泡沫高度控制器
http://www.bdd.cn/co.asp?id=636
广东省肇庆市黄岗镇东兴南路
◆ 电话: 0758 - 2718806
◆ 传真: 0758 - 2731106
我在发酵厂用过。
主要用在发酵罐控制泡沫的开关量输出。当泡沫高时开消泡剂电磁阀。
打电话咨询一下
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
回复
引用
举报
sht102
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月23日
发表于:2006-04-13 10:57:00
4楼
您是要测液位不是测泡沫。以前可能是电容式液位开关(或射频导纳的)。这些都对泡沫有响应,故应用振动开关或音叉开关。可适当调一下灵敏度以对泡沫无响应。
回复
引用
举报
昊志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2004年10月11日
发表于:2006-04-13 12:35:00
5楼
呵呵 原来我们在辽河测原油也有沫,我们是加水解决的
回复
引用
举报
凉风又袭
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 322回
年度积分:0
历史总积分:529
注册:2005年3月01日
发表于:2006-04-13 14:52:00
6楼
要连续量还是开关量控制?饮料的话要考虑食品卫生要求的,选型的时候要主意。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
筹划成立工控兼职网络
[1908]
SICK与OPTEX的关系
[1892]
纺织印染厂自动化
[2086]
分时多任务PLC技术
[1819]
你了解控制柜的安装接线吗??
[2559]
动手实验:将LonWorks集成到大...
[1516]
智能楼宇系统集成
[1676]
起重机电器设计选型应该知道...
[5519]
四方E350变频器在EJM128K细纱...
[1648]
PLC技术的三大发展趋势
[1789]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号