求助:防泡沫的液位传感器 点击:748 | 回复:5



等待指点

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-04-07 17:07:00
楼主
哪位仁兄可以帮忙:我们是生产饮料的,饮料的灌装机的料缸有控制液位的传感器,目前我们生产的一种新产品由于泡沫较多,液位传感器失灵,试问哪位仁兄可告知我哪种品牌有防泡沫的液位控制传感器。
    诚谢!



天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-07 18:12:00
1楼
肇庆市鼎湖仪表厂生产
CTS-PK智能泡沫高度控制器
http://www.bdd.cn/co.asp?id=636
 广东省肇庆市黄岗镇东兴南路
◆ 电话: 0758 - 2718806
◆ 传真: 0758 - 2731106


我在发酵厂用过。
主要用在发酵罐控制泡沫的开关量输出。当泡沫高时开消泡剂电磁阀。
打电话咨询一下



厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。


康宇传感器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-05-10 12:01:00
2楼
可以考虑用卫生型压力变送器。http://www.kysensor.com

xtptjczf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2006-05-15 21:26:00
3楼
我有同样的问题需要解决,不是测量炮沫的高度,而是要测量实际液位,正如楼主所说:液位传感器失灵,检测到的是虚假的液位。
不知楼主的问题解决了没有,有没有经验可以让我借鉴一下呀?

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-05-16 08:20:00
4楼
这个问题VEGA 解决的很好啊 “同轴管导波雷达”或者电容式的 都可以用,不过我还是推荐用导波的 ,很多使用看来 可以说是安上去就很多年都很OK了  介质温度可以到400摄氏度

仪器仪表通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-05-17 15:09:00
5楼
可以考虑用瑞士HUBA卫生型液位压力变送器700系列。价位也适中。
请与我联系 13011865864  王经理