求助:FUJI电控用ABB电机产生的超速问题
点击:
481
| 回复:
0
未名
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2006年4月05日
发表于:2006-04-05 21:42:00
楼主
各位:我们公司(码头)的轮胎式起重机,是FUJI电控系统,变频器也是。但所用电机是ABB的,但是在起升机构用的电机带了超速检测开关。最近动起升时经常报“起升超速”故障,我们检查了线路的屏蔽和电气元件以及设定,但故障还是出现,各路师傅,有没有好办法,请赐教!!