前几天,使用TR200变送器,SHK-3B-300kg称重传感器做了一个小的工程,PLC选用OMRON,按照传感器上画的电路图,E+、E-、S+、S-接线,检查所有设置都正常,先调零,当上面有重物时,PLC采回来的数是一个很大的数,即“断线”时的值,反反复复调了一天多,还是如此,最好发现,SHK-3B-300kg为拉力传感器,当压时,就会出现负现电流,解决办法,将S+与S-线对调即可。E+、E-之间的电压为10V。