请问35KW电机采用自耦变压器降压起动 时间继电器应调到几秒为最佳][ 点击:4823 | 回复:10



龙子心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年1月26日
发表于:2006-02-23 20:08:00
楼主



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-23 20:16:00
1楼
自耦变压器一般不允许连续工作超过一分钟.启动时间是这样确定的:
将启动方式转换为手动,从按下启动按扭开始计时.观察电流表的变化,电流表电流突然下降时停止计时.再转换.时间乘以系数就是要设置的时间.

龙子心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年1月26日
发表于:2006-02-23 21:24:00
2楼
  不好意思 乘那个系数呀

龙子心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年1月26日
发表于:2006-02-23 21:32:00
3楼
另外接触器触点烧坏,与起动时间有关吗?电机也是35KW的 这台电机运行时间也不长,也不是频繁起动的。触点怎么会烧坏呢?

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-23 21:37:00
4楼
个人经验系数0.8左右但要小于自耦变压器最大连续工作时间.
接触器触点烧坏?把参数说清楚.

可爱的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2004年11月21日
发表于:2006-02-23 22:09:00
5楼
10秒.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-24 08:20:00
6楼
把接触器参数和负载情况说清楚

张立志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2006-02-24 12:51:00
7楼
有一个最好的办法:用电流表量一下启动没有转换时电流什么时间达到最小,这个时间就是你需要设置的时间

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2006-02-24 12:57:00
8楼
这个时间不能太长不能太短,经验值:5-10秒。
 仅供参考

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-02-24 17:28:00
9楼
还有个办法,不用时间继电器,用过流继电器。通过检测主回路电流的大小来自动决定转换的时间。

时代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2006年3月07日
发表于:2006-03-07 13:53:00
10楼
负载是恒转矩还是平方减转矩负载?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师