求助:判断焦炉车是否通过传感器选型 点击:1054 | 回复:2



盛世自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:667
  • 注册:2002年6月02日
发表于:2006-02-20 09:28:00
楼主
判断焦炉是否通过.
在焦化厂中,高温的焦碳通过焦炉车运至洗焦车间开始洗,由于是巷道式运行,空间狭窄,周围高温环境,无法安装传感器,只能在巷道的上方判断,而且必须远距离,非接触,我目前考虑的有两种方案,请各位帮忙推荐一下:
1、采用红外温度传感器,成本高
2、采用火焰传感器,检测是否有明火存在,成本低,但稳定性怎样?
以上2种方案不知是否可行?
另:焦炉车在出炉时有火焰存在,温度可以达到800度以上 着急用,各位如果有的话,请联系我:13835984678 刘



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-02-20 09:58:00
1楼
其实都差不多。高温可以采取风冷或者水冷的办法。

Hart协议

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-02-21 16:55:00
2楼
用铠装的呀!