发表于:2006-02-12 21:15:00
3楼
最好我们最近正好解决这个问题,粗略地说,有三种方案,各自的优缺点如下:
1.采用380V加热管,Δ接:这种方法没有中性点,即使某相有加热管损坏,也不会影响其它,也不会使故障扩散.缺点是有加热管损坏时,操作人员不知,损坏越多,加热越慢.
2.采用220V加热管,Y接:这种有中性点,如果没有中性线,当有某相上的加热管损坏时,会引起电压偏移,损坏的相上电压会升高,使故障进一步扩散.因此一定要接中性线.如果中性线不接保护,设备将继续工作,即使某相上的加热管全坏掉,它的断路器也不会动作(可自己分析一下).缺点就是中性线上可能存在很大的电流,整相损坏可能是105A左右.
3.条件同上,但是在中性线上加保护和指示灯,这样在加热管损坏到一定数量时停机,报警指示灯会亮,但是要100元左右的花费.
零线不加保护时,截面积需要和相线相同;如果有保护,看保护电流确定.
建议加热管的公共端不要逐一串联,这样越到后面面积越大,一旦故障,整相都不工作.建议每5根或者更少共用一根中性线.注意中性线要使用耐高温的硅橡胶线.如果需要进一步沟通,可以发邮件给我.
64610000@163.com.