压力:-0.0015MPa变送器 点击:861 | 回复:8



shui205

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2006-01-06 11:57:00
楼主
现在我们有一氯气管上要装一压力变送器,操作压力:-0.0015MPa,应该怎样选型,选哪个的好点?



永恒的瞬间

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 800回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2006-01-06 14:49:00
1楼
其实就是一测负压的变送器,量程-1500Pa
我们有符合要求的,型号是NS-K
量程可以在0~-500Pa……-0.1MPa之间
输出信号:4~20mA或0~5V

详细资料请浏览网站:www.tm-auto.com
或电话:021-54261137/54261142

上海天沐自动化仪表有限公司

海棠秋露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-06 15:48:00
2楼
美国西特SETRA压力传感器,精度高,稳定性能好.

海棠秋露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-06 15:57:00
3楼
需要的话可以发我邮箱:tziyan@163.com

程氏劣人

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2006-01-06 16:14:00
4楼
山东淄博丹佛斯测控仪表有限公司
13864455778  程经理

超临界机组

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-01-06 16:52:00
5楼
测量负压的小量程变送器,可以选择罗斯蒙特变送器,它是测量小压力最精确的变送器。如要资料可与我联系。

025-83205288-8710(陶)

实验箱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-06 20:24:00
6楼
我有成功应用,025-86913457(姚)

shui205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2006-01-09 09:09:00
7楼
谢谢大家!我们准备用罗斯蒙特的,测量微压较可以

思想人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2006-01-10 14:37:00
8楼
美国西特SETRA压力传感器,精度高,稳定性能好.应该用这个,而且精度很高。价格还可以的。北京联科创业010--82564660--22
 www.linktrend.com.cn