当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
辊压机跳停
点击:
840
| 回复:
4
晴川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:676
注册:2005年12月21日
发表于:2006-01-31 17:05:00
楼主
我们厂有一台绲压机是现场总线的控制方式,低压控制柜安在电力室二楼离现场辊压机有二百多米,高压开关柜在一楼柜内有电流互感器和变送器.变出4-20MA的信号经屏蔽线送到二楼控制柜再有控制柜送到上位机,控制柜旁边是变频柜.这两天辊压机的定辊电机的电流经常丢一两秒钟而活动辊没事,本来辊压机就有电流差保护两电流相差过大就跳停.弄的生产没法进行,变送器和电流模块都换了就是不管事,说是变频干扰的吧可屏蔽线都接地了也不管事.有那位老师能帮分析一下其中的迷团.谢谢!!!1
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2006-02-06 15:52:00
1楼
绲压机是现场总线的控制方式????定辊电机变送器和电流模块与活动辊变送器和电流模块互换
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-02-07 08:31:00
2楼
电流差保护两电流相差过大 是什么意思?设定差值是多少?事实是多少?变送器输出的是多少?测量一下.
回复
引用
举报
晴川
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:676
注册:2005年12月21日
发表于:2006-02-09 21:11:00
3楼
电流模块换了,不管用。定辊和动辊电机的电流差值,设定差值为10安。定辊电流经常丢失
回复
引用
举报
FanRan630
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2003年6月18日
发表于:2006-02-11 15:14:00
4楼
建议首先分析一下:是电流信号在到达控制柜就已经丢失了还是由控制柜到上位机的时候丢失的,再根据故障的区域查找
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
交流接触器线圈通入直流电源...
[13169]
为什么水泵空转电机就要烧,风...
[21643]
气动知识扫盲篇——之,双行程气...
[27388]
设备上三色灯的含意
[28174]
请教,三相四线零线带电但用电...
[13251]
请问110kw电机星三角启动3个...
[78226]
视频:电工基本知识(1-5)
[10567]
请问相比电机三角形接法比星...
[46418]
我用的是三相四线电表,但我只...
[19566]
求助!!! 3P+N的漏电保护断路...
[17814]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号