当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
关于DW-16框架式断路器
点击:
1997
| 回复:
13
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2005-12-19 19:05:00
楼主
DW-16框架断路器是现在广为使用的配电用断路器,在一般应用场合,具有经济、可靠的特点。但是,在实际应用中,该断路器的失压保护却是个鸡肋,没有多大用处。特别是在外电高压瞬时波动时,它往往造成误动作跳闸。导致整个下游配电网络停电,所以我们一般都把失压保护线圈上的那个弹簧去掉,以免造成大范围的停电。一次公司的照明变压器换了断路器后忘记把那个弹簧去掉了,结果后来就发生过这种情况。整个厂区照明突然停电(35KV高压来电瞬时波动,各动力变压器因为把那个弹簧去掉了,还有电,只是各车间的接触器因为瞬时失压而释放了)。
一点从实际应用而来的观点,请各位指教……
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-19 19:16:00
1楼
个人观点.仅供参考
失压保护.安装前一般都去掉.特别是总开关.
此保护我认为利小弊大.不知道为什么生产厂家都加.可能是价格因素吧.多一项功能.实用价值不大.
回复
引用
举报
云锋
关注
私信
精华:1帖
求助:4帖
帖子:252帖 | 5541回
年度积分:0
历史总积分:30376
注册:2005年6月24日
发表于:2005-12-22 13:44:00
2楼
现在不都加欠电压延时脱扣器了吗?时间可调的,所以,失压保护还是保留了的。
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-24 13:03:00
3楼
和楼主有同感
回复
引用
举报
有个人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:215
注册:2005年7月29日
发表于:2006-03-24 19:46:00
4楼
我们也用了很多,但还没有注意这个问题呢?如果拆了停电了打不开断路器了呀!
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2006-03-24 19:48:00
5楼
呵呵,用棍子轻轻一顶,不就OK了吗?
回复
引用
举报
宁波
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 688回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2006年1月04日
发表于:2006-03-24 20:36:00
6楼
最好拆掉,麻烦
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-24 20:48:00
7楼
吴刚:
呵呵,用棍子轻轻一顶,不就OK了吗
不用这么麻烦,一般大点的开关都有分励脱扣线圈的,按下分闸按钮就OK了
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-24 21:51:00
8楼
再问下各位,你们用的DW开关有储能按钮和储能指示吗?前几天在一电工群里,一网友为加这一储能指示灯犯愁呢。
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2006-03-29 21:10:00
9楼
DW15、16一般好像都是电动合闸。
回复
引用
举报
大圣.齐天
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 767回
年度积分:0
历史总积分:1191
注册:2005年9月20日
发表于:2006-03-30 18:12:00
10楼
现在的W型框架,都有电动和手动两种分合闸方式。
电动就有储能,加装储能指示灯很简便!
1)打开断路器面板(外壳)
2)找到储能电机回路
3)找到行程开关(也叫限位)的所在位置,在此开关节点两端的线头上,把指示灯线(火线)串接于这两个线头上就OK了!
回复
引用
举报
换灯泡的
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 615回
年度积分:0
历史总积分:805
注册:2005年12月01日
发表于:2006-03-30 18:52:00
11楼
大圣.齐天和我的想法是一样的,行程开关一般有两对接点,常闭用来停电机,常开上串个指示灯就可指示了。我给那网友解释了半天,他还是反应不过来,可能是工作时间太短的原因,最终,他是说服老板取消了这一功能。
回复
引用
举报
fuzhongxun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 1527回
年度积分:0
历史总积分:2080
注册:2004年11月19日
发表于:2006-03-30 19:01:00
12楼
我们也是把失压脱扣器拆掉,不过没有也不是很好,
回复
引用
举报
垃圾场
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:139
注册:2005年8月26日
发表于:2006-03-31 13:49:00
13楼
装失压脱扣装置,是为了防止停电后,突然来电辅机自启动电流过大,引起短时过负荷,电压下降。一般是不重要的辅机用失压脱扣。
还有就是有备投装置的开关也必须装设低电压保护(或失压脱扣装置),工作开关的辅助点是串在备用开关的合闸回路里面的。为了防止非同期合闸或合在故障点上备投动作条件必须满足,一,工作电源失去电压,二,备用电源有电压,三工作电源开关跳开(以开关辅助点动作情况为准。所以我认为装失压脱扣装置还有其必要性的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
星三角启动电机转换时间计算
[17510]
为什么地线和零线电压差110V...
[27023]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
电机正反转控制电路,如果双接...
[10950]
求助氩弧焊机不起弧的原因
[43738]
请帮忙取个公司名字
[11461]
我有一台30KM的电动机,星形启...
[12383]
关于台灯镇流器的问题,请高人...
[14030]
电机正反转实物接线图,谁有!...
[11283]
管件机械上的液压电磁阀DC24...
[14022]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号