现在遇到这样一个问题请教大家,有条管线,介质是93%的液氨,由于压力控制问题,有时液氨为液态,有时为气态,现在要测量累计流量,请问应该选择什么样的仪表。
谢谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
trust
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2004年3月07日
发表于:2005-12-18 11:12:00
1楼
1.注意满管。
2.注意避免气液两相。
3.质量流量计
回复
引用
举报
流水无声
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2005年12月18日
发表于:2005-12-19 19:12:00
2楼
质量流量计的具体型号有么?
回复
引用
举报
流水无声
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2005年12月18日
发表于:2005-12-20 21:28:00
3楼
管道内的介质密度发生了变化,怎么能测量准呢?
回复
引用
举报
trust
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 372回
年度积分:0
历史总积分:450
注册:2004年3月07日
发表于:2005-12-21 18:53:00
4楼
密度变化不怕。
关键不能是气液两相。