  在做济钢项目的时候遇到一个很大的挑战,第一济钢要求采用AB的RsLogix5000系列,第二该系统需要联入本公司自己生产的红外测位系统。由于我们的系统的通信协议是内部协议,而AB的PLC不像西门子的200系列的PLC可以对自由口编程,可以很方便的获取到数据,而AB的则不然,目前AB已经不在生产第三方接口的模块,而有其合作的ProSoft公司专门生产第三方模块。ProSoft生产的模块有很多种,由于没有经验,很不幸,我们选择的是MVI56的模块,而这个模块却是全部自由编程,不含有任何默认协议。去退货确要报价的30%作为补偿,八个模块要赔好几万,唉!... ...

      剩下的事,只有研究了,花了五千银子,请了一个“专家”,对AB的产品非常熟。一星期后,终于有点眉目了,原来这个模块就是一个典型的嵌入式系统,相当一个带三个串口的386的电脑,操作系统为小型的DOS系统(TINY DOS),用C++为其开发程序。对DOS C我是非常熟的,可是如何与AB通信确不熟悉,幸好那个“专家”对此比较熟,我们二者一结合,果然成功了--效果出奇的好,不用AB PLC编一行代码,就可以实现把数据写入到变量区。

      图文介绍:http://blog.csdn.net/yefanqiu/archive/2005/11/20/533440.aspx



lh7jw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 218回
  • 年度积分:922
  • 历史总积分:78078
  • 注册:2010年8月26日
发表于:2018-04-24 15:42:41
1楼
高手啊 给你点赞