请教:台达PLC 的M1072 (RUN 指令執行)怎麽用? 点击:3090 | 回复:7



zhang_bo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2005-10-22 23:23:00
楼主
请教:台达PLC 的 特殊輔助繼電器M1072 (PLC RUN 指令執行)怎麽用?一般用得着吗?



lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2005-10-23 18:22:00
1楼
一般的工业现场,PLC都是放在一个控制柜里面,外面装上人机界面。当你用人机界面控制PLC时,可以通过一个按钮控制M1072 ,这样可以不去直接操作PLC的RUN/Off开关。以上是我的理解。也许M1072还有很多便利之处。

海上蓝天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2005-10-23 20:06:00
2楼
一般用不着,但是台达PLC有些是没有外部开关的,当PLC外部短路保护时有时会自动关机,只有在人机界面上做一按纽使M1072置ON才可开机.

远 方

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 401回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2005-10-24 12:58:00
3楼
除三來控制PLC是RUN或STOP外,讀這個地址,也可以監控PLC是否處於RUN關態

zhang_bo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年9月18日
发表于:2005-11-01 09:48:00
4楼
多谢各位指教,有收获!

苏州台达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2002年8月12日
发表于:2005-11-01 10:05:00
5楼
你可以用台达除ES、EX系列外的其他系列机型

yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-02 19:19:00
6楼
台达ES/SS/EX PLC没有外部开关的,当這些PLC外部短路保护时有时会自动关机,只有在人机界面上做一按纽使M1072置ON才可开机.就是M1072的主要作用.

傲客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年12月28日
发表于:2005-11-11 15:59:00
7楼
可以做个定时加密程序,以便事后收款问题.