柴油发电机零线漏电 点击:1966 | 回复:12



偶尔被电

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-10-15 23:09:00
楼主
请教各位:         我厂柴油发电机运行零线漏电不知道怎么回事.(电压正常)



hbb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-10-16 11:01:00
1楼
你的柴油发电机接地了吗/

偶尔被电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2005-10-16 12:46:00
2楼
厂里只有一个车间有地线,还有一个车间没有地线,不过二个地方的零线都带电.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-10-16 18:25:00
3楼
有电没电是习惯叫法.电压是电位差.柴油发电机一般作为临时电使用.你说的所谓漏电应该是正常现象. 因为我们测量一般以大地为基准点.柴油发电机应该中性点接地和设备接地.如果接地符合要求.不会出现你说的情况.

friendly_yu

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2006-06-28 12:24:00
4楼
接地线没有接好.或者接地体不合格.

HSJXSC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2006-07-08 18:26:00
5楼
如果N没有接地,三相又不平衡的话,就是正常的啊,

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-07-08 19:12:00
6楼
赞成楼上的观点,三相又不平衡,但是有一点,地肯定是有问题,如果线接好了,肯定是对地电阻偏大。

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2006-07-08 21:06:00
7楼
三相又不平衡,但是有一点,地肯定是有问题,如果线接好了,肯定是对地电阻偏大。

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-07-08 21:09:00
8楼
是接地不好和三相不平行造成的

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-07-08 21:10:00
9楼

问号+感叹号

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2006年3月21日
发表于:2006-07-08 21:10:00
10楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:358
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2006-07-08 22:08:00
11楼
 赞成楼上的观点,三相又不平衡,但是有一点,地肯定是有问题,如果线接好了,肯定是对地电阻偏大。

XIAO菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 1108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1610
  • 注册:2002年7月18日
发表于:2006-07-09 15:16:00
12楼
如果你们的柴油发电机这样长期运行,会加速机械部件的损耗,减少机器的寿命,毕竟电机里面的磁场不是圆的,有可能会引起电机的震动等问题,寿命的影响是非常明显的,如果电位很高,对寿命的影响会很大。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师