首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求教:超声波液位计 点击:1842 | 回复:26



淄博丹佛斯

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2005-10-11 15:13:00
楼主
请问:超声波液位计可以用在罐内吗? 测煤灰。有粉尘干扰。罐高2米,密封,罐内有压力,大约1兆帕。



月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-10-11 15:41:00
1楼
密闭的容器,根本就不能使用超声波。

月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-10-11 15:43:00
2楼
可以试试别的料位计,可以和我联系。13366913299汪家富

不为彼岸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2005-10-11 16:35:00
3楼
智能雷达液位计(雷达料位计)GDPULS60系列:GDPULS61/62/63/64/65/66/67/68/69 1. 原装德国进口元器件,国内组装,价格更低,供货周期更短; 2. 非接触测量液体浆料物位最大距离GDPULS 61/62/63为35米, GDPULS64为70米; 3. 0.1%的高精度;采样44次/秒; 4. 不受压力、温度、真空影响,-10---100bar/-40---350℃; 5. 安装简单:可选螺纹、法兰连接; 6. 天线材质多样化:316L不锈钢、哈氏合金C22、棒式PTFE; 7. 外壳材质:塑料、铝、不锈钢; 8. 防爆等级:EEXiaⅡBT5;防护等级:IP66/67/68; 9. 维护更方便:带现场显示、随机编程器; 适用:石油、化工、天然气等油水气液位计量;钢铁、水泥、电厂、药厂液位料位计量。 联系:010 51265506 51552201/2 http://www.gdradar.com 寻求各地合作伙伴

不为彼岸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2005-10-11 16:50:00
4楼
建议您使用GDPULS64,完全能达到您的要求, 联系方式:010 51265506/51552202转606,王工 传真:010 51552202转604

月亮城

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2005-10-11 22:15:00
5楼
楼上的,你推荐的这个玩意几万元,还不能用,别推了吧。他的内压是1兆帕,你这个玩意只能用在-10~100BAR的环境啊。 楼主:介决你这个要求价格在1。5万左右,有很多办法了 E-MAIL:leiyud@online.sh.cn

大名丁丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-10-11 22:36:00
6楼
密闭的容器,根本就不能使用超声波??此话怎讲? 请不要用“根本”这个词。 以前化工厂很多就是用超声波测量的。我去过很多化工厂,使用超声波测量酸液罐超过5年以上的多的是。我上次去云南一家化工厂,人家指着一台Milltronics的The Probe说,测量磷酸整整8年,没出过问题。 楼上的,你们公司的是贴牌北京瑞普ASK的吧!?便宜是便宜,可东西实在不怎样!。说实话,买瑞普的东西风险太大;返修率实在高。

月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-10-12 08:51:00
7楼
大名丁丁:不好意思。我的用词不当,超声波在带压容器上使用效果不好。

不为彼岸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2005-10-12 13:38:00
8楼
我们采用的德国进口元器件,国内组装的,技术是德国的但法兰是国内的,所以价格就低了很多

不为彼岸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2005-10-12 13:45:00
9楼
bar与Pa哪个单位更大呢?1bar=0.1MPa

不为彼岸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2005-10-12 13:48:00
10楼
我的MSN:whr@guidekj.com,很高兴与大家一起交流学习

不为彼岸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年9月30日
发表于:2005-10-12 13:49:00
11楼
我的MSN:whr@guidekj.com,很高兴与大家一起交流学习

淄博丹佛斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年10月11日
发表于:2005-10-12 16:33:00
12楼
谢谢各位! 我有一些了解了。

大名丁丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-10-12 16:43:00
13楼
德国VEGA公司曾买过好几台ASK的雷达研究,研究的结果是:从外观到程序都模仿得比较像。但是...

忍者神龟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年7月07日
发表于:2005-10-15 20:30:00
14楼
超声波液位计用在你的工况不会适合!我是你的淄博仪表同行。希望有机会交流

大名丁丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2005年6月04日
发表于:2005-10-15 21:02:00
15楼
煤的测量一般需要区分,如果是原煤仓(颗粒较大,粉尘不是很大),可以使用超声波测量,应用业绩非常多; 如果精细煤粉仓或粉煤仓这类粉尘非常大的测量中,使用超声波基本上都是失败的,目前已经很少有用户会选择超声波,越来越多的客户开始选择雷达。但是雷达比较贵,且没有多点系统,投资成本较高。 目前发展的趋势趋于统一,Siemens、VEGA、E+H等公司都采用高频(24/26GHz)雷达(非接触式)用于粉状固体的测量。Krohne也推出了高频的雷达产品,但还没听说有用在固体上的应用业绩。

月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-10-17 14:31:00
16楼
从经济的角度出发,可选择接触的,象射频导纳,阻旋等!

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2005-10-17 18:07:00
17楼
超声波的穿透力较雷达弱的多,带压容器内,不见一是用超声波物位计。测量煤粉,水泥等固体料位,西门子LR400应用案例较多,也较成功。欢迎垂询!021-64859191-311/313侍,明天去昆山,可咨询公司技术支持(西门子PI华东去售后技术服务中心在本公司——上海先旺自动化)何老师306分机

aa88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-10-17 22:43:00
18楼
生产厂商注意: 原煤仓测量有业绩的,和精细煤粉仓测量中有业绩的厂商,请把分别选用的仪表型号及仪表使用说明书 和业绩单发给咱一份好吗。谢谢 ab81@163.com

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-10-18 09:10:00
19楼
大名丁丁 你娃到底是谁? 我很欣赏你的言辞!

sz_xxg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2005年4月05日
发表于:2005-10-18 11:42:00
20楼
Specifications Range: LU05/12: 2" to 26.2' (5cm to 8m) Accuracy: ± 0.2% of span in air Beam width: LU05/12: 2" (5cm) dia. LU11/13: 3" (7.6cm) dia. Dead band: LU05: 2" (5cm) LU11/13: 4" (10cm) LU13: 8" (20cm) Supply voltage: 12-28 VDC Signal output: 4-20 mA, two-wire Calibration: Target, calibration wire Process temp: F: -4° to 140° C: -20° to 60° Pressure: 30 psi (2 bar) Cable length: 10' (3m) Enclosure rating: 50_1: NEMA 6 (IP67) 51_1: NEMA 4X (IP65) Process mount: 1” / 2” NPT (1” / 2” G) Trans. material: PVDF Kynar® Classification: General purpose

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师