我想问问大家~~~我想用24V/DC光纤放大器的输出端来带动24V/DC的继电器的线圈不知行不行~~~有谁试过吗??我的光纤是基恩式的!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
goldage
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2902回
年度积分:0
历史总积分:5708
注册:2004年2月14日
发表于:2005-10-08 22:02:00
1楼
最好不要
回复
引用
举报
health
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:171帖 | 869回
年度积分:0
历史总积分:2138
注册:2005年2月10日
发表于:2005-10-09 05:21:00
2楼
为什么啊??那就是能带动的喽~~要是用了的话~~对放大器有有什么影响吗??
回复
引用
举报
江门迪佳
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2000年9月23日
发表于:2005-10-10 11:55:00
3楼
我知道SUNX的可以,。放大器输出电流:100MA,以松下HC继电器DC24V额定线圈电流37MA.其他品牌也差不多吧。 www.digup.com.cn