扶梯节能改造系统
1.有手动开关上行<X1>下行<X2>
2.打开上行<X1>设定电梯运行状态只能上行(Y9),即此状态下,
下行光电检知<X3>有检知,电梯上行60秒,并且若延时内有重复检知,
则以最后一次检知为准延时60秒;上行光电检知<X4>有检知,(Y11)
电梯末运行时,电梯上行10秒。
3.打开上行<X2>设定电梯运行状态只能下行(Y10),即此状态下,
上行光电检知<X4>有检知,电梯下行60秒,并且若延时内有重复检知,
则以最后一次检知为准延时60秒;下行光电检知<X3>有检知,(Y11)
电梯末运行时,电梯下行10秒。
4.上下行开关只在电梯不动作即Y11没有输出的条件下可调
5.上行和下行时有提示灯会闪烁