本人现在在现场调试设备遇到这样一个问题,紧急求助大家,望不吝赐教! 我们的设备采用西门子s7200plc的EM231模块读取来自一个电量隔离传感器的4-20毫安信号,该信号用万用表测量比较稳定,可读到plc后总是跳零,很不稳定。该传感器装在一个恒流高压电源柜内干扰较大。我已经试过的方法如下: 将传感器拿到电源柜外安装,重新单独拉接输入、输出及12v电源线。但没有效果。望大家看看还有什么可能性~~不胜感激!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
勤学苦练
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2004年3月25日
发表于:2005-09-18 22:36:00
1楼
补充:该传感器的4-20毫安输出负端采用12v电源的负端
回复
引用
举报
mengyoutfl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 306回
年度积分:88
历史总积分:557
注册:2004年12月31日
发表于:2005-09-20 21:19:00
2楼
1. 设备接地端接地了没有; 2. 4-20毫安信号线采用双绞线; 3. 电量隔离传感器的供电方式是否正确;
回复
引用
举报
w7j391752
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2021
注册:2005年5月28日
发表于:2010-02-24 01:39:51
3楼
加电阻改采电压信号并电容滤波(QQ:254624513)