ABB变频器Modbus通讯问题?? 点击:11646 | 回复:97



Lostsun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2005-08-27 17:22:00
楼主
1:ABB手册上说用5005 Protocol Sel 设为1 是 STD MODBUS可是ACSII帧RTU帧不清楚? 2:RTU T1-T2-T3-T4 时间怎么计算? 请指教!谢谢!



木道人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2005-08-27 22:20:00
1楼
我也正在用S7-226 CPU通过MODBUS控制14台ABB ACS 550变频器。刚刚搞明白ABB 的MODBUS控制方式,程序还在编写中。。。。

ZSS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2002年11月06日
发表于:2005-08-28 08:10:00
2楼
T1-T4 就是4 X 1/波特率

尼罗河

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2005-09-03 14:17:00
3楼
ABB变频器ACS 800系列,操作面板能延伸最大距离是多少?

晴空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年8月09日
发表于:2005-09-15 12:45:00
4楼
谁有ACS800-17-1045-7的资料

desertfog

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2005-09-29 12:05:00
5楼

mofason

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2002年10月02日
发表于:2005-10-02 13:57:00
6楼
没有

木道人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2002年9月30日
发表于:2005-10-09 21:00:00
7楼
s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器成功!有需要的可以提供通讯demo。

321123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2005-10-21 11:04:00
8楼
楼上的利害,我也有s7-200通过MODBUS通讯控制KEB F5M变频器 成功!有需要的也可以提供通讯demo:)

xx111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2006-06-07 22:45:00
9楼
木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀,我e-mail:weihe007@163.net

874

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2002年4月22日
发表于:2006-06-08 09:22:00
10楼
下面引用由朱鱼鳞在 2005-9-3 14:17:00 发表的内容:
  ABB变频器ACS 800系列,操作面板能延伸最大距离是多少?
--------------------------------------------------------------------------------------------
试过100米用起来没什么问题,不过说明书上写的好像是不超过9米 在我印象中800的控制盘走的是485

严蜂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2006-08-13 12:59:00
11楼
木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀,我e-mail:yanzhifa@163.com

严蜂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2006-08-13 13:00:00
12楼
木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀,我在也做我e-mail:yanzhifa@163.com 

传动小混混

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2006-08-14 10:03:00
13楼
1,ACS550/510 只支持RTU方式
2,在一个总线数据帧开始前要有至少3.5个字节传输时间的总线空闲时间。如 T1-T2-T3-T4
3,对于控制盘线长度,要符合EMC要求,标准为3米。更长也能使用。

ABB维修专家`

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2003年4月15日
发表于:2006-08-14 10:41:00
14楼
木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀,我在也做我e-mail:wdhbye@tom.ocm

素还真

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:626
  • 注册:2005年5月28日
发表于:2006-08-14 12:27:00
15楼
木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀!e-mail:cy@njfldq.com

zld430070

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2008-03-01 00:46:00
16楼
木道老大,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我?在这里先谢谢了,我的邮箱是zld430070@163.com

heaviside

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2008-03-05 11:01:00
17楼
 木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀!e-mail:josephhhu947@sina.com

西门催学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2008-03-07 13:33:00
18楼
学习了,谢谢

ksh2913

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2009-02-18 11:52:40
19楼
木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀!e-mail:ksh2913@163.com

guoyuquan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2009-03-18 21:33:45
20楼
木道兄,能不能发你那个s7-200通过MODBUS通讯控制14台ABB acs550变频器的程序给我呀!e-mail:guoyuquan@263.net  万分感谢! 