首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

讨论一下煤仓的煤位测量,大家请进! 点击:4344 | 回复:64



枫公子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2005-08-26 23:29:00
楼主
近来,北方的锅炉上了不少,很多锅炉的煤仓煤位设计院都是选择 超声波 物位计来测量。我都劝他们不要用,说是有灰,影响测量。(只是直觉) 雷达又太贵,所以,我常推荐射频导钠。 更稳妥的,我就让他们选两个射频导钠的开关,一个装上限报警,一个是装在下限报警。。 大家讨论一下,我是思路是不是有一点保守啊?



Pt100

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2003年5月14日
发表于:2005-08-27 10:11:00
1楼
重锤式料位计也可以啊

枫公子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2005-08-27 10:19:00
2楼
重锤大概多少钱?

Pt100

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2003年5月14日
发表于:2005-08-27 16:52:00
3楼
要看国产,合资和进口你用那种了。

迷电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2005年8月24日
发表于:2005-08-29 09:56:00
4楼
建议你使用雷达 有的可以不受粉尘的影响 如果使用重锤的话是可以减少成本但以后的维护会很麻烦费用加起来也可以买个雷达了

工控痴情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2005-08-29 10:01:00
5楼
给你个电话 0351-3032519 刘先生 他们有相关产品

月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-08-29 10:52:00
6楼
可以试试阻旋物位计, wangjiafu0556@yahoo.com.cn

枫公子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2005-08-29 13:05:00
7楼
阻旋的不行,只是开关限位,要连续测量。 有人说,只要不小于20直径,导钠是可以用的,与雷达效果一样,不知是否真实的情况,有没有人用过。

月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2005-08-29 14:46:00
8楼
连续量测量,只要温度不高,就选用超声波的。

完美自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2005-08-29 18:20:00
9楼
用射频电容或导纳的都行,效果很好。如需要请联系13633936659。

飞天梦雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2005-08-29 19:46:00
10楼
建议使用BINDICATOR的相位跟踪仪或重锤式料位计。该两种仪器都是连续测量,在国内众多厂家使用中都已经取得了很好的效果。另外如果需要料位开关,建议使用射频导纳,效果很好。

枫公子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2005-08-29 21:08:00
11楼
收获不小啊。

灏梵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2005-09-01 11:24:00
12楼
其实超声波的也可以的,只是不要选现在市面上那种高频率的,它的波短,容易被干扰,你可以选用一些10K左右的,效果还是不错的!在一些煤粉仓用的效果还是不错的!价格是雷达的一半到2/3,最大可测到80米,若有兴趣,可邮箱:beijing_sdf@fayin.com.cn探讨

MAYKER

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2005-09-01 11:41:00
13楼
除了以上几种,还有别的吗?

Dimetix

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2005-09-01 12:31:00
14楼
激光测量也是一种可行的方案

枫公子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2005-09-01 19:15:00
15楼
激光,十分贵吧

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-09-02 01:09:00
16楼
煤粉仓有大量悬浮煤粉,激光够戗!有没有用过?

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-09-02 08:35:00
17楼
原煤仓 和煤粉仓 是完全不同得 原煤仓 -- 最好选用超声波得 煤粉仓 --- 最好得选择是导波雷达+安装器 超声波99%不行 激光99%不行 喇叭雷达 棒式雷达 重锤式料位计 以上两种仓都可以用, 但不好用, 也存在维护量 非真正连续量 而且价格不一定比雷达的便宜 射频导钠 连续量得不做评论, 开关量得装好了 效果不错! 无论什么类型得 安装是个最关键得环节

冰峪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2005-09-03 12:23:00
18楼
为什么一定要测量煤位还有多高?不就是想知道煤他里还有多少煤吗,测一下煤仓里面的煤的质量不行吗?

aa88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-09-03 21:25:00
19楼
锅炉煤粉仓粉位测量的讨论很有意义

枫公子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年7月11日
发表于:2005-09-04 12:18:00
20楼
还有什么高手,多多发言啊。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师