当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
求助:差压变送器测液位
点击:
1103
| 回复:
13
小女人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2005年7月28日
发表于:2005-08-04 09:47:00
楼主
各位老师:用ROSEMOUNT1151DP测量密封水箱水位,水箱上部为煤气,煤气压力随时间连续波动。请问如果水位超过水箱或未超过上部(低压侧)引压管位置会影响测量数据的真实性吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
碧云天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:459
注册:2002年4月14日
发表于:2005-08-04 11:15:00
1楼
小女人: 你后面的话不太确切:“请问如果水位超过水箱或未超过上部(低压侧)引压管位置” 总之低压侧不能进水。有的可以从容器顶部取低压侧压力。你可以借鉴。 如果低压侧不进液体,没有液柱产生,应该不对测量结果产生影响。
回复
引用
举报
小女人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2005年7月28日
发表于:2005-08-04 11:22:00
2楼
对不起,我没描述清楚.我的问题就在于如果不在容器顶部取压,低压侧进水的话,测量结果就不准确了吗?此种测量与测量介质的密度有关吗?
回复
引用
举报
碧云天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:459
注册:2002年4月14日
发表于:2005-08-04 11:31:00
3楼
好哇,你还在线? 低压侧进水的话,会在膜片的低压侧产生一个液柱高度的误差。跟液体密度有关。会会抵消部分或全部的正压侧膜片受到的压力。测量值会偏小。 跟被测液体密度直接相关。压力=密度*液柱高度*重力加速度。 可以来电详谈。010-82325885 朱
回复
引用
举报
小女人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2005年7月28日
发表于:2005-08-04 11:49:00
4楼
谢谢,如果我在低压侧引压管注满水呢?情况回怎么样?
回复
引用
举报
碧云天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:459
注册:2002年4月14日
发表于:2005-08-04 18:09:00
5楼
迁移就行了,easy!差压变送器可以把这一段压力迁移掉。也就是说因为有这一段液柱存在。在零点时输出电流不是4.000mA,通过迁移将变送器的输出调到4.000mA。至于方法要看你用什么表,是模拟的还是智能的。都比较简单。
回复
引用
举报
月影孤星
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 607回
年度积分:0
历史总积分:879
注册:2005年3月19日
发表于:2005-08-04 19:30:00
6楼
小女人:其实你可以加上平衡容器解决。
回复
引用
举报
鳯凰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2003年9月23日
发表于:2005-08-05 06:29:00
7楼
在煤气湿法除尘中会遇到上述应用,一般采用毛细管填充隔离液法兰连接。亦可采用导压管连接,但上部导压管须有注水装置(平衡容器),且变送器须零点负迁移,和汽包水位测量一样。
回复
引用
举报
小女人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2005年7月28日
发表于:2005-08-05 07:58:00
8楼
太感谢了,鳯凰,你已经基本猜到实际应用了。再次感谢各位老师的赐教。
回复
引用
举报
成都仪表
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 242回
年度积分:0
历史总积分:322
注册:2003年1月16日
发表于:2005-08-05 10:29:00
9楼
用双室平衡容器是最好的解决此类问题,只需将差压变送器负迁移就行了,可以消除虚假液位(如气包水位) 希望能多和你们交流tyjll@163.com
回复
引用
举报
一高
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:203
注册:2005年4月11日
发表于:2005-08-05 18:56:00
10楼
可不可以用其他的液位计换呢?
回复
引用
举报
fcc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:167
注册:2003年6月22日
发表于:2005-08-06 14:25:00
11楼
因为“水箱上部为煤气,煤气压力随时间连续波动”,这样用DP册液位就不太准了。如果液位不超过48英寸(1200mm),可以考虑displacer type (浮筒)。因为介质是水,应该可以达到很高的精度。
回复
引用
举报
niutong
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:263
注册:2004年10月25日
发表于:2005-08-06 18:57:00
12楼
楼上那位大哥,没有搞错啊!你竟然说浮筒液位计能达到很高的精度,首先浮子制作就是个误差问题,标尺的分值又比较大,再说上部又是煤气,我看浮筒还是算了吧!实际也没必要用差压的,表压带毛细管填充隔离液法兰连接的就行!
回复
引用
举报
aa88
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 544回
年度积分:0
历史总积分:928
注册:2005年7月14日
发表于:2005-08-06 20:35:00
13楼
寻找机会更换变送器,不然,维护量可就大了耶
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
ABB扫描架的问题
[2070]
吹塑机误动作
[3716]
自主研发,勇于创新:新华P600...
[1494]
各位同行,你们用的是什麽纠偏...
[8811]
AB PLC(1746-HSCE2)高速计数...
[2629]
机箱冷却器产品介绍
[1485]
系统集成
[1637]
探讨Lonworks系统集成人机界...
[3005]
大家讨论圆网印花机导带更换...
[1604]
求助,关于液位开关控制泵启停...
[1611]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号