当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
求助:精通EJA的高手请进
点击:
769
| 回复:
6
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2005-07-27 15:41:00
楼主
一台EJA差压变送器(型号:EJA110A),原来正常工作。近段输出跑最大,但能和通讯仪连接,也能进行参数设置。错误代码为01和05。 用替换法,发现故障出在靠近膜盒的第一块电路板,板上印刷有F9342DT-00。说明书没有标明这块板的用途。 各位行内的朋友,能否提供有关的资料,或维修技巧? 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
0953
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 338回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2004年8月05日
发表于:2005-08-02 11:04:00
1楼
HOHO,没人愿回答!
回复
引用
举报
小楼听雨1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 286回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2003年11月29日
发表于:2005-08-02 17:07:00
2楼
太专业回答不了
回复
引用
举报
快,手动控制!!!
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2005年6月17日
发表于:2005-08-02 21:32:00
3楼
换了嘛,研究了也没有用了,能换就换了,集成的嘛
回复
引用
举报
碧云天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:459
注册:2002年4月14日
发表于:2005-08-02 22:34:00
4楼
本人同意“快,手动控制!!!”观点。浪费时间。因为这涉及到电子电路,与电气自动化有点远。当然,如果你对电子电路有研究我也不反对。
回复
引用
举报
选型
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2005年7月26日
发表于:2005-08-11 22:36:00
5楼
听说西仪和横河拜拜了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
引用
举报
aa88
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 544回
年度积分:0
历史总积分:928
注册:2005年7月14日
发表于:2005-08-12 19:28:00
6楼
你做的很好,找川仪或代理商,找川仪快些
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
5 自控专业工程设计规范
[1694]
蓝光BL2000-STB电梯控制板报...
[10300]
关于变频器输出电压测量
[2397]
常用电子元器件的识别与检测
[1666]
石油化工安全仪表系统设计规...
[2666]
智能建筑群Lonworks光纤主干...
[1845]
气动系统常见故障
[2566]
JW-913 喷水织布机电气原理图...
[2664]
刚接了一套业务!!是4路数据采...
[1890]
求助:漏电断路器为何频频跳电...
[3584]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号