关于变压器的PE 点击:496 | 回复:2



椰树

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2005年1月15日
发表于:2005-07-25 12:33:00
楼主
单相变压器的二次侧有两个出线端,如果测电压每一个出线端对地电压都不会为零,可不可以将任何一个出线端直接与地线相接并归定为PE?



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-25 12:42:00
1楼
如果变压器不是抽头变压器,初级绕组和次级绕组是独立的,而且该变压器不用作安全隔离变压器用途,那是可以的。

椰树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2005年1月15日
发表于:2005-07-29 14:38:00
2楼
谢谢!