二线制与三线制电流输出的应用有什么区别? 点击:1755 | 回复:4



嘉铭

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年6月17日
发表于:2005-07-19 12:10:00
楼主
我们正在设计一款产品,由于产品本身采用的运放芯片的原因,只能输出三线制4-20mA的信号,不能输出二线制的电流信号,这样,在产品的应用上会带来什么样的影响和制约呢?



006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2007-04-28 10:59:00
1楼
买的人少,现在基本上都是2线制,三线的基本都是老古董,或是非常特殊

不会,学习!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 679回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1544
  • 注册:2004年10月22日
发表于:2007-04-28 11:43:00
2楼
差别不大,2线制的电源和信号在一个回路,3线制的电源和信号共用1根COM

智盛仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2003年9月30日
发表于:2007-05-01 23:19:00
3楼
最主要的是三线制的功耗大.

智盛仪表__给您一个选择!
http://www.zsyb.com

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-08 10:31:00
4楼
但是3线制一般叫加强型,这样你现场表的功率就可以得到大的提升,对整个表的功耗不用怎么限制了,而且抗干扰和传输距离可以提升