LG变频器IG5型报“LU”,但电压正常,如何处理? 点击:9781 | 回复:23



desk

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年7月15日
发表于:2005-07-18 12:17:00
楼主
一台工业洗衣机内的LG变频器,SV037IG5-4型,一送电就显示“LU”,且报警不能消除,但测量输入电压正常,查看变频器内部的直流电压检测功能,直流电压值显示应该是正常的,423V左右。可是变频器就是没有输出,且故障报警不能消除。请教高手。



flq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2005-07-18 12:41:00
1楼
直流电压值423V正常吗?

ZQ

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:581
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2005-07-18 21:48:00
2楼
400多应该不正常的。因该520以上,整流好着吗/?估计电源部分有问题

desk

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年7月15日
发表于:2005-07-19 12:44:00
3楼
对,交流电压352V,虽然说明书介绍可运行在380±10%,可的确是欠压了。但同时一台三垦变频器却运行正常。

一秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2005年3月07日
发表于:2005-07-19 15:02:00
4楼
如果变频器没有坏,352V的电压是可以运行的."LU"低压报警后可断电等显示消失再上电.

ZQ

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:581
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2005-07-24 00:06:00
5楼
每种变频器的技术参数不一定一样的。一般的变频器的直流工作电压在500V左右,而你的电压只有423V显然不正常,如果你的电源电压是352,那你的直流因该在480左右。会不会整流部分或充电电容有问题

阿诗

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2005-07-24 08:47:00
6楼
1. 首先,确认你的电机是不是3.7KW正常,然后查看设置FU2-30、FU2-36、FU2-37 2.FU2-21是故障消除后重启,FU2-06擦除故障历史, 3.FU1-38输出电压调整FU1-27转距补偿 http://www.5432.cn/down.asp?UserID=358148

hsj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2003年2月15日
发表于:2005-07-26 13:47:00
7楼
LG 技术交流 QQ:360902698

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2005-07-26 19:14:00
8楼
电源电压检测回路故障!电压取样参数改变 ; 实测应该在560左右 变频内部电路反馈为420! 可以帮你解决,山东地区可以找我们! http://www.weisto.com 0531-88658780

江三

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2005-07-27 15:43:00
9楼
正常电压应是560V左右,我所在的公司是LG的维修站.代理商 公司电话:010-68945501

夏天暖气片

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 41回
  • 年度积分:1028
  • 历史总积分:1091
  • 注册:2006年9月16日
发表于:2008-06-26 20:29:02
10楼

查电源检测部分电阻。

 

杭州李工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2008-08-10 22:45:47
11楼
LS变频器LU故障在第3块板上.只要面板有显示,就可以说明电源电压检测回路故障.

华盛顿2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2007年5月19日
发表于:2008-09-16 11:10:31
12楼

能不能说把LS变频器LU故障在第3块板,是不是与模块的那块,还是电源板

 

ligangligang2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月17日
发表于:2008-09-20 16:22:45
13楼
3相380供电直流滤波后400多肯定不正常。不报LU才怪!应该该520-550之间,整流肯定好,估计主电源滤波电容部分有问题 ,电容容量减小或开路,《也有可能启动电阻在正常工作后没有被短路掉,这样的话在带负载的时候也可能造成主直流电压下降而报LU ,》

xzp

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2008-09-20 22:07:06
14楼
引用ligangligang2008 的回复内容:3相380供电直流滤波后400多肯定不正常。不报LU才怪!应该该520-550之间,整流肯定好,估计主电源滤波电容部分有问题 ,电容容量减小或开路,《也有可能启动电阻在正常工作后没有被短路掉,这样的话在带负载的时候也可能造成主直流电压下降而报LU ,》

我想也是启动电阻没有被短路.

LG技术

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 74回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年1月18日
发表于:2008-10-09 09:28:19
15楼

LG一级代理商,提供技术支持QQ77307753电话13818140163

syydz

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-11-08 13:19:42
16楼
支持杭州李工,完全正确

keren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年9月14日
发表于:2008-11-08 23:28:06
17楼

仔细检查电源部分的那几个二极管,我有碰到过是其中一个二极管坏了,时间太久了,我也没记录,说不上是哪一个了。

kazefsh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:558
  • 注册:2008年1月23日
发表于:2009-01-14 10:16:10
18楼
发光二极管

landholder

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2009-01-15 10:20:59
19楼

18楼的回复完全正确

呵呵但是不排除其它的问题

hexjj

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:23帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2009-03-06 11:04:37
20楼

检查POWER PCB ,  13073434865