求教:HONEYWELL的st3000 点击:604 | 回复:2



zijing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-15 01:05:00
楼主
honeywell的st3000智能变送器,设量程范围10--50KPa,采用开方输出,在25%,50%,75%三点的实际输出电流值与标准电流值不符。而ROSEMOUNT的3051C却可以,为何?谢谢!



chen2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2005-06-17 14:18:00
1楼
是否ST3000通讯在模拟状态(模/数)?是否开了两次方?

WANGYI998877

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-27 07:54:46
2楼

变送器的接线端子有问题,更换一个端子试一下。