zyg变频恒压供水控制器 点击:1550 | 回复:9



亦飞

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2005-04-07 07:17:00
楼主
ZyG系列变频恒压供水控制器为单片机智能数字控制,四位数码管显示,采用模糊控制技术,国际标准仪表型结构(开孔尺寸152mm*76mm),外观美观。并提供水位信号接口、消防信号接口、双恒压控制,小流量停机等功能可用于生活,消防,或者生活消防合用等,有多种运行方式可供选择,本控制器在我原单位历经现场考验,已应用于200多个工程,稳定运行是它的首要特点,ZyG系列控制器的压力控制精度高、产品质量可靠、特别是抗干扰性能好,在变频环境下运行很稳定,操作使用简明直观,一般的供水系统只需要设置加减速时间和压力设定,压力表量程低,比PLC成本而且更直观,各参数键盘数码设定可断电存储100年,具有硬件看门狗,可直接接电阻式远传压力表或3或4线制4-20MA输入,具有睡眠和睡眠唤醒功能,在最低赫兹时输出可为零,避免了频繁切换泵和电机常时间在低频运行发热的情况,比一般的控制器调量程时现场调试更方便,量程直接数码设定不必调节电位器。各台泵互为备用,循环起停,特别适用于多泵循环软起动方式的恒压供水系统。最多可带四台大泵,一台小泵。程序可根据特殊要求进行修改,如修改为反作用,既压力大起泵,压力小停泵。             实际上这个供水控制器可以扩展应用于各种变频控制中,可以用于风机控制,中央空调控制,油田注水泵的控制。仪表每台500元,另外加邮费20元。欢迎联系索取资料,无诚意者勿扰!!本人诚寻各地代理,因为网络涉及诚信问题,很多人存在是否可靠的问题还有是否是骗人的等等,所以想在各地寻求代理。                 小灵通:05363672460                 e-mail:hardboy89c52@sina.com                 QQ:86855348                                                                    端子排列                                  1 485通讯接口+端 留用 13 1#泵变频供电交流接触器                 2 485通讯接口-端 留用 14 1#泵工频供电交流接触器                 3 地 15 2#泵变频供电交流接触器                 4 消防输入信号 16 2#泵工频供电交流接触器                 5 控制器运行输入信号 17 3#泵变频供电交流接触器                 6 变频器故障输入 18 3#泵工频供电交流接触器                 7 水位控制信号 19 4#泵变频供电交流接触器                 8 模拟量输出接地端 20 4#泵工频供电交流接触器                 9 模拟量输出(控制变频器频率) 21 小泵供电交流接触器                 10 压力表高端 22 交流接触器公共端                 11 压力表动端 23 控制器电源输入1(220V)                 12 压力表低端/输入信号地端 24 控制器电源输入2                                                                    参数说明                                  代码 对 应 设 定 量 设定范围 单 位 缺省值 说 明                 O 生活压力设定 0-20 Kg/cm2 3.0 正常生活用水压力                 1 消防压力设定 0-25 Kg/cm2 4.0 消防用水压力                 2 压力误差设定 0-2 Kg/cm2 0.3 防止水泵频繁启停                 3 传感器量程放大系数调整 0-25 Kg/cm2 10.0 使远传压力 表与控制器显示的压力数值一致                 4 频率加速率时间设定 0-10 秒 1.0 频率每升一赫所需时间                 5 频率减速率时间设定 0-10 秒 1.0 频率每降一赫所需时间                 6 加泵切换时间设定 0-20 秒 5 适应变频器启动                 7 加泵延迟时间设定 0-30 秒 8.0 加泵判断时间                 8 减泵延迟时间设定 0-30 秒 5.0 减泵判断时间                 9 定时换泵时间设定 0-10 秒 3.0 换泵时间                 A 巡检工作时间设定 0-240 秒 0                 B 输出电压设定 0或1 0 0代表5V,1代表10V                 C 监控显示模式选择 0或1 1 0:显示压力P或频率F1:交替显示压力P和频率F                 D 功能参数锁定选择 0或1 0 0代表不锁定1代表锁定                 E 变频到工频切换时间设定 0-10 秒 0.5                 F 断开工频输出频率设定 0-50 赫兹 00 用于减小系统振荡                 G 定时时间设定 0-100 天 7                 H 定时时间设定 0-240 分钟 0                 L 工作方式选择 0/1/2/3/4/5/6 0 循环/定时/定时(含循环)/固定变频泵控制(不含定时)/固定频泵控制(含定时)/固定变频泵控制(定时巡检)/变频巡检                 n 消防加频速率 0-10 秒 0.2s 消防时频率每升一赫所需时间                 r 消防减频速率 0-10 秒 0.5s 消防时频率每降一赫所需时间                 o 消防加泵延时时间 0-10 秒 1s 消防时加泵判断时间                 u 加小泵时间 0-255 秒 0 小泵与变频泵之间切换的判断时间,如果用小泵,此值必须大于0                 h 从变频泵切换到小泵的条件 0-30 赫兹 2.0 当变频器输出小于此值时切换到小泵,要使用小泵此值要大于参数F设定的值                 三 小泵工作方式 0/1 0 0:工频 1:变频                 上面一 小泵工频压力上限 0-25.5 kg 3.8                 上面二 小泵工频压力下限 0-25.5 kg 3.2                 -- 小泵变频压力设定 0-25.5 kg 2.5                 下面二 退小泵时间 0-255 秒 0 小泵与变频泵之间切换的判断时间,如果用小泵,此值必须大于0                 下面一 零点调整 0-80 0 调整传感器零点用,本功能可应用于三线制或四线制4-20输入方式                                                   控制器部分功能参数意义:                 1、功能项:L                 此项为工作方式选择。设定值为0—5。                 (1)。当控制器的工作方式为“多泵循环软起动控制”,适用于多台泵循环控制。根据恒压的控制决定起动泵的多少,相关的参数为:                 0: 生活压力(无消防信号)                 1: 消防压力(有消防信号)                 4: 频率加速设定(频率每升一赫所需时间)                 5: 频率减速设定(频率每降一赫所需时间)                 6: 加泵切换时间设定(从变频泵断开到下一台变频泵启动所需时间。)                 7: 加泵延时时间设定(频率上升到达50HZ时延时此时间开始加泵)                 8: 减泵延时时间设定(频率下降到下限频率时延时此时间开始减泵)                 B:输出电压选择(0:0—5V/1:0—10V)                 C:显示模式(0:交替显示/1:固定显示)                 D:参数锁定(0:不锁/1:锁定)                 E:下限频率                 n:频率加速设定(频率每升一赫所需时间,有消防信号时使用)                 r:频率减速设定(频率每降一赫所需时间,有消防信号时使用)                 o: 加泵延时时间设定(频率上升到达50HZ时延时此时间开始加泵,有消防信号时使用)                 (2)、当L=1时控制器的工作方式为“单泵运行定时换泵”。适合于多台泵控制但一台泵就能满足一般供水要求,如一用一备。此方式恒压控制只改变变频器的频率,而不进行加减泵控制,只进行定时切换变频器控制(定时时间为参数P+参数H)



flyfeige

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年12月10日
发表于:2009-04-02 16:41:20
1楼

你好   我想了解一下此控制器的信息我的邮箱是fly_feige@163.com

袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-04-03 19:40:02
2楼

yuanquan12345@sina.com

注明变频器。

向往阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2009-04-03 19:43:46
3楼
要个图样看一下   

lqlsk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2009-05-30 20:56:50
4楼
欢迎选用HK-II型变频供水控制器.具体详情,请登陆WWW.huakongdz.com也可以电话联系.0536-3112099 李

激情如水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:447
  • 注册:2005年3月29日
发表于:2009-05-30 21:38:14
5楼

我是搞锅炉自动控制设计的,

来套图纸和选型试用一下:samurai2002@126.com

zhangzhonghe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2009年5月11日
发表于:2009-08-27 12:55:39
6楼
想多了解一下此控制器的详细信息我的邮箱是spjdzzh@63.com

ATLAS2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2008年12月29日
发表于:2009-08-27 16:02:05
7楼
变频器技术资料分享

变频器技术交流

QQ 群 56926872 欢迎加入


紧急求购信息 汇集

紧急求购
http://bbs.gongso.com/showforum-54.aspx,这里汇集工控领域的 求购信息,大家也可以自己发布求购信息,互通有无,一起签单!!

不要嫌单子小,能赚钱就行!

wsjscenter

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年9月06日
发表于:2009-09-06 10:14:48
8楼
http://www.wsjscenter.com/index.aspx?menuid=4&type=product&lanmuid=37&categoryid=23&language=cn,专业生产变频恒压供水仪表,为客户定制各种专用仪表。QQ:598216824,非诚勿扰

jormpsion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年3月10日
发表于:2010-03-04 00:25:20
9楼
你好 我想了解一下此控制器的信息我的邮箱是 hp3431@yahoo.com.cn

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师