求助(急)!!蒸汽流量问题 点击:676 | 回复:3



百特

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2005-03-07 08:03:00
楼主
各位高手,请给我分析以下情况是否属于正常:我们的蒸汽用的是饱和蒸汽,而且压力很稳定,与供方有三公斤左右压力的传输损失,通常供方是11公斤我们8公斤,他们那边有压力补偿,我们作的是固定补偿,通常11公斤就是他们的最高压力了,他们用的是上海九的涡街,我们是横河的,我们用气量在20吨左右,以前我们两家一直正常,每个月只差10吨左右,而前段时间他们换了一台涡街,还是以前的型号,现在每天他们就比我们的多走10吨左右,请问各位这是否属于正常。(注:我们量程0-8吨,他们的:0-3.333吨)望高手能给予一下解释,不胜感激!!!



百特

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2005-03-07 08:32:00
1楼
补充:他们的管径50,我们的管径108

YH5211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2003年7月24日
发表于:2005-03-15 08:25:00
2楼
两台流量计量程差太大,8吨一台测量精度太低.我估计你的流量在2吨左右吧,长期用在1/4量程?

efg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2005-03-15 09:23:00
3楼
是不是正常你可以按照双方的精度算一下,我认为不可能差这么多 涡街流量计在DN300以下是没问题的 估计有以下原因可能造成以上问题: 1.大管径流速过低,涡街不适合流量过低的场合; 2.直管段不够,流速不稳定,涡街 不适合脉动流; 3.安装问题; 4.最小可能是仪表问题。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师