AI708稳控仪能不能有两路输出?
点击:
669
| 回复:
4
addquerry
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2004年3月10日
发表于:2005-03-01 16:13:00
楼主
周公,请问一下AI708稳控仪能不能有两路输出,就是我要给两路不同的系统加热,用一个AI708能实现吗?需不需要另外加一个什么模块?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-03-01 23:33:00
1楼
可以,不过现在 708 表也不贵: 一路用主输出,可以实现位式或者 PID 调节(带自整定功能),按设定值工作;一路用报警输出,只可以实现位式调节,按报警值工作。硬件上需要增加继电器输出模块。
回复
引用
举报
太湖浪子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 142回
年度积分:0
历史总积分:180
注册:2003年1月18日
发表于:2005-03-02 07:49:00
2楼
也用欧姆龙E5AZ温控仪,万能输入,彩色液晶显示,一个主PID控制输出带2个任意设置的报警输出,价格也不贵!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-03-02 08:46:00
3楼
补充:第二路无法看见测量值,失去仪表作用。
回复
引用
举报
addquerry
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2004年3月10日
发表于:2005-03-03 08:30:00
4楼
谢谢了!