当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
李工:请教......
点击:
881
| 回复:
15
维修张
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 10:02:00
楼主
李工你好! 我是钢铁企业的电器主管,因粉尘导电造成短路,使变频器无法正常使用,又无法解决封闭问题,给线路板镀膜是怎么做的,想请教. 膜的型号有吗?给我.谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大头宝宝-1——王者之师
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:2793
注册:2004年10月25日
发表于:2005-02-23 10:45:00
1楼
维修张:你好! 我原来在发电厂上班,时常因粉尘导电造成短路。后来通过使用美国CRC公司罐装液体线路板绝缘剂(型号:PLASTICOTE 70)。一瓶才100多元人民币,可以喷20-30台变频器线路板,它是挥发性液体,十几分钟后就形成一层保护膜,效果非常好!这家公司在上海有办事处。名片一时没找到,找到后我告诉你。(E-MAIL:xpcnq@pub.yz.isinfo.net)
回复
引用
举报
维修张
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 11:22:00
2楼
大头:谢谢你,有元器件吗?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-02-23 11:45:00
3楼
“线路板镀膜”我还没听过,可给电路板喷光漆,但这个应是变频器厂家做的,只能注意变频器的选型,而且要安装在有过滤网的电柜里。
回复
引用
举报
维修张
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 11:52:00
4楼
谢谢李工,柜是有的粉尘不能解决,镀膜工艺是有的,防止粉尘短路,但我望了道型号,以前用过效果不错.
回复
引用
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2005-02-23 12:26:00
5楼
以前我买过进口的一种喷剂,像灭蚊子的那种,有些电路板维修后喷上一点,可以做到防水,防尘,等作用,可以去市场问问。
回复
引用
举报
大头宝宝-1——王者之师
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 419回
年度积分:0
历史总积分:2793
注册:2004年10月25日
发表于:2005-02-23 12:34:00
6楼
维修张:谢谢你。我不是做生意的,我在大国企从事自动化设备维护保养22年,电气工程师,现买断工龄下岗在家息着,有时被人请去帮帮忙。名片找着了:上海CRC维明科技发展有限公司021-62719171、64155919、64731379、64730379传真:021-62300081、54560299找朱荣 副总经理(013801703081)或施锦贤业务经理(013801969027)你要线路板绝缘剂型号:CODE2043。型号别搞错,他们各种喷剂特别多。
回复
引用
举报
维修张
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2005年1月27日
发表于:2005-02-23 12:45:00
7楼
大头:谢谢,
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
起重机大车\小车用变频器有无...
[7907]
施耐德变频器常见问题及解答...
[7521]
今天搞维修遇到了一点问题!J...
[9089]
恒压供水中变频到工频切换的...
[9676]
寻找:三菱MR-J2S-100A伺服控...
[6129]
直线感应电动机的工作原理
[7491]
新手入门三——变频器的常见使...
[14195]
松下变频器(M1D082W1X)使用手...
[7251]
变频器的扭矩控制是什么意思...
[8853]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号