请问压力变送器输出4~20mA,电压最少能做到多少,12V可以吗?为什么一般都用DC24V呢!谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yy00
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2004年11月14日
发表于:2005-01-10 16:45:00
1楼
标准信号的变送器,输出信号为4-20mA DC,输入电压为24V DC.当使用12V电源时,就不可能输出20mA电流的,同样要遵守欧姆定律。仪表都应该有带载能力指标。负载的大小就是内阻的大小(直流电路)。所以12V不]可以。
回复
引用
举报
部长
关注
私信
精华:28帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2004年8月28日
发表于:2005-01-10 21:00:00
2楼
我觉得也不一定,要看具体产品,具体电路
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-01-12 11:08:00
3楼
看一下说明书,有的是11-30vd都可以。
回复
引用
举报
浪漫樱花
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2004年8月10日
发表于:2005-01-12 12:06:00
4楼
同意部长讲话,具体到什么样的电路。
回复
引用
举报
l18737
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2003年2月17日
发表于:2005-01-12 15:00:00
5楼
看电路是怎样设计的!!
回复
引用
举报
l18737
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2003年2月17日
发表于:2005-01-12 15:06:00
6楼
像压力变送器一般二线制输出,24V供电,4~20MA输出;三线的一般是电压输出。 电量变送器相对较灵活,怎么样配备都行,不过如输出电压过高(如0~10V),12V供电就有可能会驱动不了(指常规电路)!
回复
引用
举报
zengyua
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 116回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2004年8月13日
发表于:2005-01-13 18:13:00
7楼
其实5V、12V、15V、24VDC都可以,重要的是你怎么样设计!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
讨论:电路板是否可以用酒精清...
[21299]
施耐德所有产品展示
[2215]
电工证的种类
[2752]
高压电机综合保护参数怎么计...
[1550]
控制信号线一般用几个平方的...
[12694]
工控朋友,来看看东莞长安供电...
[1911]
SIEMENS 300仿真软件(集成)...
[9591]
三峡接地的文章,供大家研究参...
[1899]
电磁刹车电机问题
[1897]
求助各位师傅,那位有集成块S...
[2279]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号