Advertisement
当前位置:
求助:安川变频器故障
回复 | 人气 | 打印
ytsy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2004-10-12 09:04:00 楼主
安川616G5变频器通电即出现CPF05报警,不知何故障,请各位赐教!
分享到: 收藏 回复 举报
gongkongedit 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2004-10-12 10:28:00 1楼
  CPF05 External A/D Err CPU内部A/D变换器不良 ---- 将电源ON/OFF试一下 或者控制回路损坏 交换变频器 可以去下面网站看看 http://elevator.3322.net/date/05.htm
  回复引用举报
st_zxf 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2004-10-12 10:32:00 2楼
  或者拿下来清洗一下,CPF05是采样到A/D基准电压不对,是一块8个脚的5V基准,是ANLOAG DEVICE的片子,可以查一下
  回复引用举报
decai 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-09-26 19:35:00 3楼
  有无锡的朋友吗?
  回复引用举报
电梯科长 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-06-06 20:19:57 4楼
  主电板坏了,哪里有卖,各位有没有,给俺报个价13086007124
  回复引用举报
哭泣的夜莺 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-06-07 20:53:36 5楼
 

我这有安川616G5的说明书

  回复引用举报
电梯科长 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-06-07 21:03:34 6楼
  谢谢沈工给我来电话,板子我们已经在本地找到,不过还没试。不知到能不能用。
  回复引用举报
huanglingling 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-03-12 12:51:33 7楼
 

回复内容:

对:st_zxf 或者拿下来清洗一下,CPF05是采样到A/D基准电压不对,是一块8个脚的5V基准,是ANLOAG DEVICE的片子,可以查一下     内容的回复:

你好,方便留个联系方式吗?