rexroth总线通讯故障求教 点击:2430 | 回复:7



老谢

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2004-09-14 00:37:00
楼主
我使用S7-300用PROFIELDBUS配REXROTH的DKC03.3伺服驱动器,使用系统功能块FC15对该驱动器进行写,同时在其他功能块使用了指针寄存LAR1指令,结果总线写错误。删除该指令,总线工作正常。何故?同时我发现在调用某些功能块时也会造成总线读写错误,是否与SIEMENS内部寄存器位数有关?请高手指点一二,小弟多谢。



mousetom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-01-06 16:32:00
1楼
我现在对你的问题不是很理解!不知道你在DKC上是如何配置的?

奔跑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2006-01-20 11:46:00
2楼
您好,首先我觉得您使用的应该是SFC15功能块,如果是SFC15的话,您可以观察其功能块的RET_VAL    返回值来初步判断故障所在。另外在DKC上您所需要写入的参数长度,一定要和S7里面的数据长度相同,还有参数的起始地址及源数据范围一定要正确。总之您先看一下RET_VAL的返回值再说。希望对您的问题有帮助。

奔跑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2006-01-20 15:50:00
3楼
我就晕,发帖子了,还被删除了。自己顶一下,气死了。:)

奔跑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2006年1月23日
发表于:2006-01-20 16:24:00
4楼
  • 帖子:10帖 | 58回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2007-04-23 01:10:00
5楼
跟我们的差不多哈,我们用的是400带两个DKC,也是用SFC14,15来控制

网星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2006年3月09日
发表于:2011-01-13 17:38:59
6楼
貌似不用SFC1415,直接读写IO点就可以吧,这样简单一些

keyhow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 55回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:450
  • 注册:2010年8月31日
发表于:2011-07-14 18:33:13
7楼
FC15功能块写DKC 的那个参数?需要把这个参数用Drivertop配置好.详细联系 keyhow@126.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师