安川616G5 3.7KW,驱动电路及模块损坏,驱动电路修好后换上新模块,输出三相平衡,带电机运行5分钟后出现报警“cpfo1 com—err”.没有说明书,现请教各位这是什么意思..
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-08-02 21:21:00
1楼
1。数字操作器接触不好 。2:控制回路不好。。。。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-08-03 08:12:00
2楼
操作器通讯故障,连线接触是否良好,也可能是主板问题,变频器接触器能动作吗?
回复
引用
举报
冰雹
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-03 08:22:00
3楼
WY 变频OK了吗?
回复
引用
举报
林伟霞
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年3月26日
发表于:2004-08-03 21:50:00
4楼
1.睇下数字操作器的端子有否接好或松动;2,再看看变频器的控制回路有无接好。
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-08-03 21:59:00
5楼
1.ads232工作不正常,2.键盘到CPU板的连接线不正常
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-08-05 08:22:00
6楼
MAX232换一下,保证OK。有一些可能用的是MAX202。有空交流0573-8038826
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-08-30 08:17:00
7楼
我这里有,0755-81580015
回复
引用
举报
林伟霞
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年3月26日
发表于:2005-04-12 22:51:00
8楼
请问你的最后怎样解决这问题的??
回复
引用
举报
林伟霞
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年3月26日
发表于:2005-04-12 22:51:00
9楼
请问你的最后怎样解决这问题的??
回复
引用
举报
汉堡包
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2003年10月28日
发表于:2005-04-13 08:30:00
10楼
不一定是MAX232故障,MAX232和MAX202可以互换,估计要换板.
回复
引用
举报
唐进
关注
私信
精华:20帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 1339回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-13 08:48:00
11楼
估计cpu电路板有问题,估计接触不好。
回复
引用
举报
热门招聘