当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
一个关于温湿度和压力变化关系的问题请教专家人事
点击:
1055
| 回复:
8
zhang-lixin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2003年8月30日
发表于:2004-08-12 10:12:00
楼主
一个关于温湿度和压力变化关系的问题请教专家人事, 有一个密闭的仓体,里面要求测试温度\湿度,仓体关闭以后,要施加压力,压力由300KPA缓慢加到700KPA,在加压的过程中温度是慢慢升高的,湿度也应该增加,可是实验显示湿度却变小.请有关方面的专家,分析一下湿度显示是对?是错?是什么原因?,欢迎赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhang-lixin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2003年8月30日
发表于:2004-08-12 10:25:00
1楼
加压是通过往仓体增加空气来实现的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-08-12 10:42:00
2楼
赐教不敢当:湿度显示对, 温度增加湿度下降
回复
引用
举报
zhang-lixin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2003年8月30日
发表于:2004-08-12 10:54:00
3楼
周工,能否详细解释一下,再次感谢!
回复
引用
举报
浪漫樱花
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2004年8月10日
发表于:2004-08-12 14:55:00
4楼
我自己看法是根据不同的环境,它们的比例关系会变化,温度升高在相对比较干燥的环境下湿度下降正常,假如下面是水的话湿度可能会升高 。这只是我的看法,还望指教!
回复
引用
举报
天天问
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:169
注册:2002年3月22日
发表于:2004-08-12 15:06:00
5楼
to : 张利新 首先明确,我们现在谈到的湿度是相对湿度。其定义为:气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比,用百分比表示。 所以在其他条件不变得情况下,温度升高,气体的饱和水蒸气压(es)也相应升高,湿度下降。
回复
引用
举报
浪漫樱花
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2004年8月10日
发表于:2004-08-12 15:23:00
6楼
兄弟 ,你的容器是加压的
回复
引用
举报
zhang-lixin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2003年8月30日
发表于:2004-08-12 15:28:00
7楼
谢谢各位的指教,我茅塞顿开.感激ING,对你们的敬仰如滔滔江水绵绵不绝!
回复
引用
举报
zhang-lixin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:196
注册:2003年8月30日
发表于:2004-08-12 15:29:00
8楼
对呀,是一个仓体
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
起重机电气协会,期待你的加入...
[3689]
卓越的人机界面——苹果i-Phon...
[3718]
200中接EM277走MPI通信,接触...
[3861]
急求做过项目的人才
[1643]
求助:西门子直流调速扩容
[3003]
求助:开关量输入/输出中的干...
[4926]
开放体系结构用于信息集成
[1844]
组态王在轿车喷装线的应用案...
[2227]
求助:W&H VAREX OPTIFIL PLU...
[1633]
国产调频连续波雷达(FMCW)物...
[1595]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号