请教节能高手!!! 点击:557 | 回复:6



工控路上走

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-07-16 22:33:00
楼主
我现在在做注塑机节能改造,有一个很奇怪的干扰问题,就是注塑机在工作了几个小时后,就会发生油泵的马达自己停了下来,控制电机的接触器全部打开,很让人弄不明白,所有的接地,屏蔽,还有就是载波,磁环统统都用上了,就是解决不了问题,有这方面节能高手可以帮帮我吗?



答安在风中

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2004-07-17 08:57:00
1楼
接触器是由什么来控制的?,线圈电压是多大?

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-07-17 16:07:00
2楼
是由电脑的CPU 中的继电器输出的,线圈电压220V。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-17 16:13:00
3楼
换变频器也是一个办法。

工控路上走

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:737
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2004-07-17 20:15:00
4楼
其实这种方法我也试过,但情况都不是很如意,也是加了很多磁环才勉强可以,但时不时还会有一次,只是不那么频繁了。真的很想找到解决的方法。

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-09-14 08:31:01
5楼
是由电脑的CPU 中的继电器输出的,输出是开关量吗?要么电源受污染~~

33working

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2008-12-02 11:23:57
6楼
参考资料来源:http://www.cxas.cn/cn/xt.asp
我们先来看一个系统,看完这个系统的简介后,我们自然能看到 节能的影子。
要向大家介绍的是 ENMS系统 ,不知道大家有没有听说过,即是Energy metering network Management System (能源计量联网管理系统)的英文所写,现在一般称作 远程集中抄表系统。
远程集中自动抄表系统是随着办公楼宇和住宅小区智能化管理的需要应运而生的科技产品。它以灵活、简单、快捷的电脑抄表方式,彻底改变落伍的传统人工抄表方式。节省人力、避免人为计数差错、杜绝了人情抄表,并能科学地实现断线检测、短路检测、防磁防盗、违章报警、险情报警等功能,是水、电、气行业主管部门提高自动化管理的必备手段。
从这段话可以看出,该系统以自动抄表代替了人工抄表,无疑解决了抄表数据人工处理及收费的繁琐过程,从而节省了大量的人力,且避免了入户抄表对居民用户的干扰。这应该算节能。
另外,该系统可以提供用户随时查询用电情况,提高电户的节能意识,减少不必要的浪费。