求助柴油发电机自起动后频率为51.5Hz 点击:1012 | 回复:2



TLP

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2001年10月12日
发表于:2004-06-16 20:11:00
楼主
求助各位工控兄弟,我公司两台紧急柴油发电机自起动后频率为51.5Hz,与电网难以自动并网请问哪位兄弟能帮忙指教该如何调整。



guandekun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2001年8月15日
发表于:2004-06-16 21:51:00
1楼
请这位朋友与guandekun@sina.com.cn联系,讲清楚有关该机组的各项主要参数。

小行星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年5月18日
发表于:2004-06-25 20:38:00
2楼
调节柴油机转速就可以子。若自动调节的请整定好并机前与电网的频率相同时的转速并网后再提升油机速度使其带上额定的有功功率。