发表于:2004-06-09 15:19:00
楼主
设备位置 设备名称 控制点 执行机构 控制动作 控制点类型与数量 测量介质 测量范围 安装位置与方式 线缆 备注
反冲洗段 反冲洗进水 进水管 气动切断阀 通断 1/O_24V 法兰 DN25 2*1.0
酸洗段 配酸罐 配酸罐 液位计 测量液位 1/AI+24V 34%盐酸 0~2.2m 法兰 DN50 2*1.0+2*1.0
新酸检测 酸流量表 测量新酸流量 34%盐酸 0~20m3/h 法兰 DN65 2*1.0+2*1.0
新酸管路 气动切断阀 通断 1/O_24V 34%盐酸 法兰 DN65 2*1.0
漂洗水管路 气动切断阀 通断 1/O_24V 漂洗水 法兰 DN50 2*1.0
供酸泵 供酸管路 酸泵电机4kw 单向旋转 1/O_3AC_2/I*2 18%盐酸 1用1备
压力控制器(显示)电接点 2/I*2 18%盐酸 0~8m 待定(上下位检测) (2*1.0+2*1.0)*2 1用1备
酸循环罐 循环罐液位 开关量液位计 测量液位 3/I*2 18%盐酸 0~2.2m 法兰 DN50 (4*1.0+2*1.0)*2 1#4#罐有
酸循环管路 酸泵电机11kw 单向旋转 1/O_3AC_2/I*4*2 18%盐酸 (2*1.0+2*1.0)*4*2 1用1备
压力控制器(显示)电接点 2/I*4*2 18%盐酸 0~25m 待定(上下位检测) (2*1.0+2*1.0)*4*2 1用1备
加热器 加热器 热电阻 测量温度 *4
加热器 温度变送器 温度变送 2/I*4 18%盐酸 0~100℃ (2*1.0+2*1.0)*4
蒸汽流量 切断阀(自立式)自配 18%盐酸 1.6mPa 法兰 DN65 2*1.0*4
酸槽 酸槽回流 气动切断阀 通断 1/O_24V*4 18%盐酸 1.0mPa 法兰 DN100 2*1.0*4
4#酸循环 泵出口 酸浓度分析仪 酸浓度 1/AI 18%盐酸 0~18% 法兰 DN25 2*1.0+2*1.0
排废系统 酸泵 电机7.5kw 旋转单向 1/O_3AC_2/I×2
排废管道压力 压力控制器(显示)电接点 2/I*2 (2*1.0+2*1.0)*2
再生酸 出口管路 气动切断阀 通断 1/O_24V 法兰 DN25 2*1.0
再生酸系统 1/I 再生酸系统准备好
1/O 给再生酸系统
合计 22/O_63/I_2/AI
设备位置 设备名称 控制点 执行机构 控制动作 控制点类型与数量 测量介质 测量范围 安装位置与方式 线缆 备注
清洗段 冷凝水罐 回水管 电导率分析仪 测量电导率 2/I 冷凝水 法兰 DN50 2*1.0+2*1.0
气动切断阀 通断 1/O_24V 微酸水 法兰 DN50 2*1.0
脱盐水控制 气动切断阀 通断 1/O_24V 工业纯水 法兰 DN50 2*1.0
脱盐水流量检测 脱盐水流量表 脱盐水流量检测 工业纯水 0~10m3/h 法兰 DN50 2*1.0+2*1.0
液位检测 开关量液位计 测量液位 3/I 冷凝水 0~2.2m 法兰 DN50 2*1.0+2*1.0
供水泵 电机3kw 单向 1/O_3AC-2I*2
管路压力 压力控制器(显示)电接点 测量压力 2/I*2 0~20m (2*1.0+2*1.0)*2
热风干燥器 电磁阀 通断 1/O_24V 蒸汽 法兰 DN65 2*1.0
水洗槽 液位 液位差压控制器(开关) 测量液位 3/I*2 微酸水 0~540mm (2*1.0+2*1.0)*2
电导率分析仪 测量电导率 1/AI 微酸水 2*1.0+2*1.0 1#有2、3、4无
供水管路 供水泵 电机11kw 单向 1/O_3AC_2/I*6 备用两台
管路压力 压力控制器(显示)电接点 测量压力 2/I*6 微酸水 0~0.4mPa (2*1.0+2*1.0)*4*2
4#水洗槽 水温检测 热电阻 测量水温
温度变送器开关量 2/I 工业纯水 0~100℃ 法兰 DN25 2*1.0+2*1.0
蒸汽进水管 气动切断阀 通断 1/O_24V 饱和蒸汽151℃ 法兰 DN50 2*1.0
预清洗段 预清洗进水 气动切断阀 通断 1/O_24V
漂洗水 漂洗水罐 漂洗水流量 流量表 漂洗水流量检测 微酸水 0~50m3/h 2*1.0+2*1.0
液位计开关量 测量液位 3/I 漂洗水 0~2.2m 法兰 DN50 2*1.0+2*1.0
供水泵 电机11kw 单向 1/O_3AC_2/I*2 1用1备
管路压力 压力控制器(显示)电接点 测量压力 2/I*2 漂洗水 0~0.4mPa (2*1.0+2*1.0)*2
合计 15/O_56/I_1/AI
设备位置 设备名称 控制点 执行机构 控制动作 控制点类型与数量 测量介质 测量范围 安装位置与方式 线缆 备注
外围设备 污水坑 液位检测 浮子开关 高低液位 2/I
污水泵 电机11kw 旋转单向 1/O_3AC_2/I*2 1用1备
压力检测 压力控制器(显示)电接点 压力检测 2/I*2 0~0.4mPa (2*1.0+2*1.0)*2
流量检测 流量表 污水流量检测 污水 0~20m3/h 2*1.0+2*1.0
蒸汽总管 蒸汽总管 蒸汽总管流量 流量表 蒸汽测量 151℃蒸汽 0~8.5t/h 2*1.0+2*1.0
工业水 工业水进水管 工业水流量检测 工业水 法兰 DN100 2*1.0+2*1.0
酸雾系统 排雾风机
合计 2/O_10/I
总计 39/O_129/I_3/AI
联系方式: meaningyes@163.com
最好为北京或者天津的厂家
这是我们需要的仪表 望仪表厂家能做一个方案与报价!
联系方式:01051029955~58转8038
一周内有效