测量系统进出水压力差用什么传感器好啊,如何选型,请高手指点 点击:908 | 回复:8



秦晴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2004-04-08 15:03:00
楼主
测量系统进出水压力差用什么传感器好啊,如何选型,请高手指点



申城浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2004-04-08 16:46:00
1楼
那當然用 差壓變送器! 021-54857220  鐘

秦晴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2004-04-08 21:01:00
2楼
我知道这个啊,我是想知道用哪个品牌的那种型号的好啊,是用在中央空调水泵中的

SWP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2002年4月10日
发表于:2004-04-08 21:52:00
3楼
请电020-82307822 朱工

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-08 22:18:00
4楼
横川EJA系列8错

smiling

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年9月25日
发表于:2004-04-12 09:42:00
5楼
我公司为瑞士Huba压力传感产品中国总代理,销售其全系列压力产品(压力变送器,压力开关,压差开关,压差变送器)。楼宇自控方面,我公司还是美国艾顿Alerton系统,德国威特Wittler蒸汽阀门的总代,瑞士Belimo阀门及执行器的一级代理。我公司采用瑞士技术设计生产比例积分控制器,广泛应用于暖通行业。 北京伟拓嘉业科技 张迎磊 010-84541525

老好人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2004-04-12 12:08:00
6楼
LD3051 淄博丹佛斯 可以变送输出 也可以PID控制输出 大液晶显示输出 可同时显示温度等多种参说 WWW.DANFOSI.COM 0533-3177444 欢迎垂询或浏览网站

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-12 17:48:00
7楼
回信

chaim

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2001年12月29日
发表于:2004-04-14 12:08:00
8楼
好的有EJA的110 Rosemount的3051系列。一般的可以用1151啦,技术很成熟,完全国产化了。北京远东,西安仪表集团,上仪集团都有生产。