向高手求救:7650内部调制尖峰脉冲及工频干扰所致,该如何解决
点击:
689
| 回复:
1
FEMALEtiger
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年11月29日
发表于:2004-04-05 08:56:00
楼主
我把压力传感器输出的5mv电压信号经过ICL7650一级放大1000倍,模数转换用ADS7841逐次逼进式,采样数据离散量很大,用数字滤波不能消除,但用双积分A\D无此问题,问题应该是7650内部调制尖峰脉冲及工频干扰所致,该如何解决
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2004-04-05 15:22:00
1楼
1. 可以用示波器逐级查找; 2. 加强ADS7841 电源和基准电压滤波