OV.过电压,我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-08-20 11:43:00
1楼
物极必反!!!
回复
引用
举报
GS518
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2003年8月09日
发表于:2003-08-23 16:28:00
2楼
在搞理论分析吧,看看书,上面全有!!!!!
回复
引用
举报
橘红
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2003年7月11日
发表于:2004-03-02 16:41:00
3楼
SANXIN,你说的很有道理,别看那些不礼貌的帖子,另外请问你们是哪的,以后我们联系业务?huyangy@sina.com
回复
引用
举报
自控人 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年10月23日
发表于:2004-03-30 14:11:00
4楼
对,我同意楼上所说的,我也是做变频器维修的,有机会向你请教 liyiqu@sohu.com
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-28 12:15:00
5楼
广州通达变频器元配件及维修中心有:http://LCF680707.ebigchina.com , 020-88281886
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么设备可以输出4-20毫安的...
[7597]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
做变频先做人
[15515]
变频器控制电机,低频时电机不...
[14966]
能回答我永磁电机启动时,大电...
[9823]
ABB变频器ACS800报2340故障求...
[8178]
为什么在超级终端内无法输入...
[6788]
直线感应电动机的工作原理
[7491]
一台变频器带两台电机,能否同...
[10688]
变频器结构和故障判断简介
[7254]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号