何为上上限报警 点击:2774 | 回复:4



淄博科一电子工作室

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2004-03-19 16:31:00
楼主
何为上上限报警



罗汉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2004-03-20 10:42:00
1楼
举个例子: 一个用来装泥浆的罐子,泥浆是上下浮动的,用液位计来检测罐子的液位,为了不让泥浆漫灌,此时就要在检测仪表中设定一个液位的上限值,当液位达到或超过设定的液位值时,仪表就输出一个报警,表示罐里的泥浆要漫灌了。

小贝壳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2004-03-20 21:53:00
2楼
如果在上限的上面还设一个限位,那就是上上限了。

淄博科一电子工作室

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2004-03-22 17:33:00
3楼
谢谢

chbchb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2004-03-24 21:27:00
4楼
在自控系统里有这么一种说法,当到达上限的时候只做报警处理(不停机,等待解决故障),当到达上上限的时候则停机(故障排除不了的时候),事实上是给了一个处理故障的空间!!