压力表应用难题 点击:1009 | 回复:7



鹭引诗晴

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2002年11月04日
发表于:2004-03-18 22:33:00
楼主
各位: 在这里提一个可能对你们来说不是难题的问题,在计量泵的出口装压力表,装了压力表缓冲管,用的是充油式抗振压力表,但压力就是摆来摆去,压力表没两下就完蛋了。遇到这种情况你们会用什么方法,或者你们就有什么方法而不让这种情况出现。 请多多留言 我就是笨



流水寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2003年5月12日
发表于:2004-03-19 08:45:00
1楼
不知道你用的缓冲管是什么样的,这个很重要的,我们这里有用和你一样工况的,我们用的是一个腔,这样有利于稳定压力用了十多年都没有换过,最近刚换了。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2004-03-19 11:48:00
2楼
压力表接口管子内径要小(相当于电阻),缓冲管容积要大(相当于电容),整体效果相当滤波,估计对提高寿命有好处。 另外,质量好坏也是问题,压力表通常工作时都有抖动,不应该坏的太快。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-23 08:24:00
3楼
买一个宝鸡出的抗震压力表就解决了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-29 19:31:00
4楼
可选用压力表专用阻尼器,适用于往复泵及计量泵,效果非常好在中石化杨子石化,南化集团使用效果非常好有兴趣可与我联系赵俊杰电话025-58491903 58491907 13327704333

小贝壳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2004-03-29 21:47:00
5楼
请教一个小问题:压力表指针摆动,是由于本身管道流体的压力是在变化还是压力表的问题呢?摆动的压力怎么去控制调节阀或其他设备呢?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-31 14:58:00
6楼
一般讲,应是被测介质引起,如果钭动太大,应考虑在引压管加阻尼器、(一)二次表加滤波等措施。

皓鹰测控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2003年7月31日
发表于:2004-05-29 00:21:00
7楼
请与我联系,最优惠的抗震压力表,0-2000Kg的压力都震不坏