有一传感器“10KPA---30KPA”改量程“20KPA----36KPA”开始输出“4MA----20MA”现在输出“?”谁会算请赐教请写具体步骤谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-03 17:23:00
1楼
那个厂家的阿
回复
引用
举报
Henhen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2003年2月27日
发表于:2003-12-03 17:33:00
2楼
量程改变,输出信号的范围不变,物理量值与输出信号值会发生变化.
回复
引用
举报
哈达激发数据库法
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2003年11月08日
发表于:2003-12-03 19:05:00
3楼
川仪的EJA,,有量程的变化量是0点的5倍你会算??