当前位置:
施耐德PLC编程
回复 | 人气 | 打印
koyo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 15:26:00 楼主
请问各位有没Quantun的concept的最新版本,本人急需谢谢! kuaiyu11@yahoo.com.cn
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
仪表新兵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 09:50:00 1楼
  最新版本是2.6 但有授权啊.你什么意思?
  回复 引用 举报
koyo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 09:54:00 2楼
  我想要一本编程手册,能给吗?
  回复 引用 举报
仪表新兵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 09:55:00 3楼
  编程手册是2。1的2。6没有编程手册。
  回复 引用 举报
koyo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 09:55:00 4楼
  最好是中文的,本人英文有限。
  回复 引用 举报
仪表新兵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 09:58:00 5楼
  施耐德最大的问题是手册,2。1中文的也看不懂。好在他的编程界面简单(比西门子)。
  回复 引用 举报
koyo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 10:07:00 6楼
  但是我用西门子还好,用施耐德的用数据处理起来比较的麻烦,比如通过位条件的变化,来传送相应的数据就不知道了。请问ximenzi1111 怎解决比较方便。 谢谢!
  回复 引用 举报
仪表新兵 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2003-11-20 15:26:00 7楼
  我假定你是使用IEC编程。解决你的问题需要两个功能块: 1先使用右移指令将一个WORD右移若干个BIT(移几位的原则是将你要考察的位移到字的最低位) 2 将移位后的字送入WORD TO BIT指令,该指令的输出即反映你要考察的位的状态。
  回复 引用 举报
94稀饭你 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-06-15 20:20:00 8楼
  对于施耐得TWIDO PLC 编程熟悉的高手请指教下
我的QQ410202981 电话13629296794
  回复 引用 举报
“淘金”小子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-06-16 20:36:00 9楼
  我也想要点关于这方面的资料。
  回复 引用 举报
“淘金”小子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-06-16 20:37:00 10楼
  最好是比较基本的。
  回复 引用 举报
易行 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-06-17 21:55:00 11楼
  请问 我用INTOUCH和TWIDO PLC连接 请问扩展上的I/O是怎么定义的?(如%I1.0和%Q2.0)
  回复 引用 举报
kk气 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2007-06-19 23:25:00 12楼
  特价经营:美国A-B:  SLC500;(1746/47/56/57/62/69/)系列PLC、软启动器、变频器等产品;施耐德140系列PLC ,西门子S7-200/300/400系列PLC等。有意向合作的朋友随时可联系。       QQ:757877414 联系人:胡  雷  13611692060
电话:021-61429246
传真:021-61429245
  回复 引用 举报
邓传辉 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2008-06-16 03:39:33 13楼
  我也想要点关于这方面的资料。
  回复 引用 举报
马言 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-12-12 14:58:29 14楼
 

haodehaode

  回复 引用 举报
kisszhanglei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-01-29 09:08:23 15楼
 
我也想要点关于这方面的资料。

  回复 引用 举报
yangzhigao 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-02-07 22:48:41 16楼
 

想学习一下


  回复 引用 举报
zfz140328 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-21 19:37:28 17楼
 

1顶顶顶顶的

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助