点焊机群的负荷随时都在变化,我们怎么样用补偿的方法,来实现干线无功功率的降低呢?



angusan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2004-08-24 11:58:00
1楼
采用可控硅或IGBT等电子开关形式的动态无功补偿成套装置。 响应时间为20MS 详情可向0511-5031838镇江市润丰变频控制设备厂咨询

思洁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年1月22日
发表于:2004-08-29 10:45:00
2楼
用电力电容不行吗?电容也应该随负荷变动。

angusan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2004-08-30 08:28:00
3楼
思洁君, 动态无功补偿成套装置是电力电容用于无功补偿的基本元件。 应用了电子开关的无功补偿装置,响就速度更快,可小于20ms,称之为动态无功补偿,一般应用于瞬间无功补偿现场,如点焊机等负载

1024518479周林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年10月06日
发表于:2008-10-18 10:02:40
4楼
请问;如何实现交流电焊机的无功补偿,怎样计算补偿电容器的容量大小.用什么方法处理谐波对补偿电容器的损害.

1024518479周林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年10月06日
发表于:2008-10-18 10:02:42
5楼
请问;如何实现交流电焊机的无功补偿,怎样计算补偿电容器的容量大小.用什么方法处理谐波对补偿电容器的损害.

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-10-18 10:15:14
6楼
只能用动态补偿来解决,20MS内实现电容的投切,一套动态补偿要几十万吧