上海前所光电科技有限公司位于上海市黄浦区,当前主要从事自主科技的光电器件、光电设备的研发、生产及销售,并围绕公司核心产品,为客户提供系统级解决方案,包括软硬件设计及系统集成。
公司以自主提出并发展的光纤MEMS(微光微机电系统)设计和制造技术为核心,该技术是建立在微米/纳米技术基础上的21世纪前沿技术,将MEMS敏感芯片设计制造技术和光纤检测与信息传输紧密结合,实现了器件的微型化和全光信息传递,易于实现优良的技术指标性能并获得批量加工制作的高度一致性。
公司当前产品主要涉及光纤传感和光纤通信领域。其中,光纤传感产品包括光纤温度、应变、压力、位移、振动传感器和系列数据采集处理设备,可广泛应用于国家基础设施和工业设备的安全监测和生产测量,以及国防装备的光电检测与控制。
联系人:袁先生
电话:13636520418
2008年4月,由上海前所光电科技有限公司生产的光纤光栅在线测温系统在某变电站得到了应用,该变电站10kV、35kV开关室共计12面35kV开关柜和19面10kV开关柜,通过在每面开关柜的6个静触头设置光纤光栅温度传感器,实现对31面开关柜触头温度变化实时在线监测。该系统的主要设备包括:186只QST200光纤光栅温度传感器、1台QSA01-16光纤传感分析仪、1台工业控制主机和1台后台工作站。
安装在每面开关柜内的6只QST200光纤光栅温度传感器通过1只QSC01-06光分路器按照星形方式并接在一根光纤上,引出到开关柜下面的电缆沟内;每两面开关柜引出的2根光纤在电缆沟内通过1只QSC01-02光分路器汇接到传输主光缆中的一根光纤上,因此,选用单模16芯无金属光缆作为传输主光缆。
QSA01-16光纤传感分析仪放置在主控制室,通过16芯传输主光缆实现对2.2km外10kV、35kV开关室内186只QST200光纤光栅温度传感器温度数据的实时采集,温度采集频率可通过软件设定,所有测温点单次采集时间最短仅为0.04秒钟。QSA01-16光纤传感分析仪监测到的温度数据通过10/100M以太网上传给工业控制主机,由运行于工业控制主机的“前所光电光纤在线测温分析软件V1.0”实现所有测温数据的采集、显示、存储及自动报警,该软件基于“组态王Web版”开发,支持测温信息电子地图显示、运行日志查询、报表打印、多条件报警设定(高温预警、高温报警、温升速率报警、区域温差报警等)以及远程Web访问,一旦开关柜静触头出现过温过热,可自动控制声光报警器动作,并将相应的开关柜过温过热报警信息自动发送到管理人员的手机上。
通信室与主控制室通过内部局域网连接,放置在通信室的后台工作站可通过Web方式查看到开关室内31面开关柜触头温度的运行状态,包括当前温度、实时温度曲线、历史温度曲线、在线测温系统的运行日志和管理维护信息。