本人接手修了一丹佛斯ULT2822的变频器,先前是电源故障,排除故障后试机,报FR16,配置了几次参数,还是没能解决问题,特请教。



变频器维修中心 _3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2003-08-23 23:09:00
1楼
很简单呀,换板,丹佛斯的机器故障率很底。出问题很难搞。

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2003-08-24 15:27:00
2楼
很难修吗?那怎么办?总不能把它丢了吧?你没有好的意见就不要在这里唧唧歪歪。

变频器维修中心 _3

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:250
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2003-08-24 15:53:00
3楼
我帮你修有兴趣的话请打021-62141466维修部802

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-24 16:02:00
4楼
16是电机端子报警,如果外部接线没短路,可能是输出端电流互感器坏了,你不妨拆下来看看

plk _82

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2003年8月17日
发表于:2003-08-25 13:51:00
5楼
求教:丹佛斯VLT2040跳过流?

qiuqiu1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-25 15:28:00
6楼
如果软件设置没问题,查电流检测部分电路